供热管线直埋供热管道施工方案
供热管线直埋供热管道施工方案在本标段中部分供热管线穿越现有的市政道路,采用直埋敷设的形式(穿越夏港大道段采用顶管法施工)。直埋管道施工先施工一段外套管,然后在套管中安装供热管道。施工工艺:施工准备-管坑开挖-垫层施工-套管施工-供热管道防腐保温、安装-补偿器安装-水压试验-防腐保温修补-管坑回填-路面修复。其中施工准备、供热管道安装、补偿器安装、水压试验、防腐保温、路面修复等工序跟架空管道施工工序施工方法相同,在此不在赘述,具体施工方法和技术措施参见架空管道施工部分内容。在这里主要叙述直埋管段管坑开挖、垫层施工和套管施工方法和技术措施。一、直埋管段基坑开挖根据设计图纸,本工程直埋管段主要有烨联西辅道DN300(管顶埋深-1.5m)、笔岗村路口DN300(管顶埋深-0.8m)及亚洲汽水厂DN300(管顶埋深-1.5m)段。(一)、基坑开挖采用挖掘机挖土,人工配合的方式进行。(二)、基坑开挖支护根据工程地质资料及现场的情况,基坑开挖深度较浅,采用4m钢板桩密支支护的方式进行基坑开挖(详见附图4《基坑开挖支护图》
供热管道和设备的保温与防腐
一、管道和设备的保温 1. 保温的目的和作用 1.1 保温的目的和作用 保温的目的是减少热量损失,节约能源,提高系统运行的经济性和安全性。供热管道的保温结构一般由保温层和保护层两部分组成。 保温层的作用是减少能量损失、节约能源,提高经济效益,保障介质的运行参数,满足用户生产生活要求。对于高温介质管道的保温层来说,还可降低保温层外表面温度,改善环境工作条件、避免烫伤事故发生;保护层的作用是保护保温层不受外界机械损伤,保温能否取得上述各项满意效果,关键在于保温材料的选用和保温层的施工质量。1.2 保温材料的种类和选用(1)保温材料的种类 ① 早期的保温材料:多为天然矿物和自然资源原材料,如石棉、硅藻土、软木、草绳、锯末等。这些材料一般经简单加工就可使用,其保温结构多为涂抹或填充形式。 ② 人工生产的保温材料:有玻璃棉、矿渣棉、珍珠
直埋供热管道漏水如何查询.
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh
校区供热管道不循环得原因
校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕这种情况如何解释?