校区供热管道不循环得原因
maoxiuguo
maoxiuguo Lv.3
2011年11月21日 22:57:32
来自于采暖供热
只看楼主

校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67

MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕
这种情况如何解释?
免费打赏
maoxiuguo
2011年11月21日 23:12:39
2楼
这是宿舍区外网设计简图,请各位暖通专家诊断一下原因,现在供暖6天了,仍查不出具体原因
回复
wjxy4655
2011年11月22日 10:12:35
3楼
我觉得这就是阻力平衡的问题吧,否则就是哪里堵了,管子里有东西。
回复
liantianp
2011年11月22日 10:25:50
4楼
你这什么供暖啊循环温度只有5度吗?#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时加起来才187.8,主管里面的水跑哪去了 往办公区的阀门关了吗?装了平衡阀吗
回复
图拉丁医生
2011年11月22日 10:36:53
5楼

开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)
1.可能部分流量是从这台循环泵走了。
2.宿舍区阀门装了没?开的还是关的?
你这图还不如我在A3纸上做的草稿!

[ 本帖最后由 live163 于 2011-11-22 10:40 编辑 ]
回复
dongruilin88
2011年11月22日 10:39:40
6楼
不循环怎么能有二次水的流量啦,哪二次采暖介质水到哪儿去了?
回复
dongruilin88
2011年11月22日 10:39:40
7楼
不循环怎么能有二次水的流量啦,哪二次采暖介质水到哪儿去了?
回复
zhaoj879
2011年11月22日 11:13:06
8楼
应该是阻力不平衡吧,建议你咨询一下专业做平衡阀的厂家。
回复
wjb101
2011年11月22日 12:02:25
9楼
从图上看
主管道沿程阻力偏大,机房出来Dn200,计算流量264t,流速约2m,比摩阻约180pa,
1、3、4、5、6#楼公用管道为DN150,计算流量212t,流速约3m,比摩阻约600多pa,
3、4、5、6#楼公用管道为DN150,计算流量160t,流速约2.3m,比摩阻约350多pa,
干管阻力过高,影响了3、4、5、6#楼的流量。
从运行水泵看,启动三台泵太浪费,一台泵即可,至于机组总流量和各支路流量之和不等
可能是流量测量环境上的差异,流量计测流量必须保证前后的直管段,否则误差太大

风盘上有过滤器吗
回复
maoxiuguo
2011年11月22日 13:05:34
10楼
系统几天前刚清洗完毕,宿舍楼热力入口主阀门均卸开检查,宿舍楼每层设置过滤器也清洗完毕;未清洗管道阀门和过滤器之前1#宿舍楼52方,2#宿舍58方,3#宿舍20方,4#17方,5#宿舍6方,6#宿舍12方,也是开启三台循环泵,但主机未开只打循环;清洗前后测流量,六个宿舍楼主阀门均完全开启;宿舍楼没有过滤器和平衡阀,只设了闸阀;我们最近十几天才介入这个工程,原来主管道没有冲洗阀也没有旁通阀,主管道根本没清洗,现在要求他们加了旁通阀,在机房开启循环泵,通过机房集水器下的DN50冲洗阀冲洗了半天,水质仍达不到要求,但不太浑浊了;这套系统去年就已运行过,整个系统水质太脏,今年我们去先冲洗了过滤器和主阀门,然后把宿舍楼阀门关闭冲洗了主管道;。
主管道比摩租太大是一定的,1#2#和3#4#5#6#水力非常不平衡,现在只能通过喽外的主闸阀开启程度调节,下午调试看看
楼上说的那台坏的循环泵可能旁通了部分流量,我也考虑过,但不确定,下午我让他们把这台泵的阀门关闭看看
三台循环泵同时开启却是浪费,
在现有的条件下如何能解决这个问题?
补充一点,昨天晚上发的六个楼的流量,我们到每栋楼看过,1#2#效果很好,3#4#楼1~4层差点但有效果5层缺水,5#6#1层不行2~4层差点但有效果5层缺水,机房定压罐运行正常,是不是管道系统水量没有充满?还是到末端循环压力很小,接近自然循环使得5#6#出现1层不热2~4层有效果的原因呢?
回复
maoxiuguo
2011年11月22日 13:07:17
11楼
宿舍楼循环时,机房人员说办公系统阀门关闭,不应该流进了办公区,只能在机房和宿舍区循环