校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67
MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕
这种情况如何解释?
12楼
风机上没有过滤器,只在每栋楼每层供水管加一个过滤器
回复
13楼
宿舍区阀门全开着,水从坏的泵流走一部分有这个可能性吗?
回复
14楼
9楼说的很对,干管比摩阻太大了,画了一张图,给你参考
回复
15楼
是都不循环还是局部不循环
回复
16楼
至于比摩阻实际上工程已形成,可阀门调节缓解,咱们主要先解决流量偏差问题,可以从以下几个方面着手,:
1、将6栋宿舍楼主干管的阀门全开(含楼内主立管),关闭旁通阀,对比机房总流量与格宿舍楼流量合;
2、检查机房办公楼分支处阀门是否全关(可能关闭不严);
3、第4台循环泵闸阀是否全关(可能性不大);
4、若流量仍有偏差,检查阀门质量问题。
回复
17楼
谁搞的图,有设计过吗?严重浪费能源
回复
18楼
比摩阻确实太大了,但室外管道全部安装完都埋好了,室外不能动了,要是让我设计我也会和你设计的管径差不多,从技术措施上要求比摩阻应该在40~60Pa/m
回复
19楼
今天下午到现在刚测完新的数据:1#2#楼主阀门关闭1/2,3~6#楼阀门全开,2#楼67立方米/小时,3#楼24.4立方米/小时,4#楼20~25立方米/小时,5#楼16.4立方米/小时,6#楼24.3立方米/小时,1#楼流量没测量,机房流量没测量;1#2#楼主阀门关闭3/4,3~6#楼阀门全开时,1#楼44.7立方米/小时,2#楼38.2立方米/小时,3#楼20立方米/小时,4#楼19立方米/小时,5#楼14立方米/小时,6#楼23.3立方米/小时,机房主机供水流量235立方米/小时,定压罐定压0.30MPa,循环泵后压力0.61MPa,机房主机供水流量比六个楼总循环流量少了75.8立方米/小时;
下午我去机房用手摸过四台循环泵,那台坏的泵机体发凉,三台工作的循环泵一台机体烫手一台机体很热一台机体温乎,可以排除从坏的那台循环泵跑流量的可能。
是否管道内循环水量不足,但定压罐定压正常说明水量应该正常?
从两次调整1#2#宿舍楼阀门开度后六个宿舍楼系统循环水量的变化看,1#2#宿舍楼阀门开度在1/2最合适,阀门开度再小,整个系统六个楼循环流量均有所降低,是否这就是这个系统的最佳运行状态?
回复
20楼
机房办公区阀门下午没检查是否关严
回复
21楼
现在问题暴露了,就目前情况最好的处理措施是什么?
在保证今年能供暖的前提下尽量少改动管道的处理措施是什么?加静态水力平衡阀起的作用应该和闸阀起得作用差不多吧
难道要在供3~#楼的主管道上加循环泵辅助加压?现在水泵38.5米的扬程供这个系统能行吗?请各位老师多提建议,谢谢了!
回复