关于无补偿直埋供热管道的设计
monte8520
monte8520 Lv.2
2016年03月08日 16:01:36
来自于采暖供热
只看楼主

小区内二级管网有没有必要设置补偿器了

小区内二级管网有没有必要设置补偿器了
免费打赏
青岛李宗荣
2016年03月08日 20:22:12
2楼
二次网由于管道内介质温度较低不需要设置补偿器。
回复
newface001
2016年03月11日 16:22:06
3楼
可以不设,但需要及时最大过渡段长度以及最小臂长是否满足要求
回复
热血荐轩辕
2016年03月16日 13:55:41
4楼
现在一般都走车库了,还考虑直埋?
回复
我就一个角
2016年03月17日 10:25:17
5楼
某种材质的管道在一定的温差范围内,长直管线不需要设置补偿器即可采用无补偿直埋敷设,但当最高运行温度和循环最低温度温差超过最大允许温差后,直埋管道应采用有补偿敷设,并需要控制长直管段的最大允许安装长度,最大允许温差可查《直埋规程》
回复
lhb花生
2016年03月19日 23:20:54
6楼

谢谢分享,学习了
回复
wltzhch007
2016年03月21日 09:52:07
7楼
可以不设,但需要及时最大过渡段长度以及最小臂长是否满足要求
回复
wx_1489670321130
2017年03月22日 08:05:06
8楼
每天提高一点点!
回复