2楼
我认为局部应力集中的还是要设置
回复
3楼
同意楼上的,在做室外管网设计时,伸缩热应力一定要计算。局部应力集中的还是要设置固定墩
回复
4楼
当然要考虑了,比较同意2楼的说法
回复
5楼
比较同意2楼的,应该要设
回复
6楼
这个问题确实要具体情况具体分析
回复
7楼
主要节点还是要设的
回复
8楼
直管段有多长啊,不长可以不设的。直接埋上就行了
回复
9楼
通常我们做的供热管道供水温度一般不会超过90℃,经计算每一百米管道热膨胀量不超过11厘米,通过管道的应力计算
土壤的摩擦力足以抵消管道的轴向推力,所以不应设固定墩
回复
10楼
用CJJ/T81中的公式校核一下,一般要求补偿器两端设,如果装几个补偿器的话,只在两端设就可以了,主要要考虑弯头等应力集中的地方。
回复
11楼
设置固定墩有标准图吗?要画详图吗?是不是只要用个符号表示一下,工人施工时就知道该怎么做?
回复