请教:无补偿直埋供热管道需要设固定墩吗?
whispering
whispering Lv.3
2006年07月12日 11:17:01
来自于采暖供热
只看楼主

无补偿直埋供热管道需要设固定墩吗?

无补偿直埋供热管道需要设固定墩吗?
免费打赏
zhangxin135
2006年07月12日 12:57:19
2楼
我认为局部应力集中的还是要设置
回复
zhengxufeng
2006年07月12日 22:47:09
3楼
同意楼上的,在做室外管网设计时,伸缩热应力一定要计算。局部应力集中的还是要设置固定墩
回复
jq.guo1983
2006年07月13日 10:25:55
4楼
当然要考虑了,比较同意2楼的说法
回复
jq.guo1983
2006年07月13日 10:26:14
5楼
比较同意2楼的,应该要设
回复
enpor
2006年07月13日 19:44:26
6楼
这个问题确实要具体情况具体分析
回复
liangyujun518
2006年07月14日 09:14:27
7楼
主要节点还是要设的
回复
j88512730
2006年07月15日 00:55:59
8楼
直管段有多长啊,不长可以不设的。直接埋上就行了
回复
bjj-1314
2006年07月15日 10:08:39
9楼
通常我们做的供热管道供水温度一般不会超过90℃,经计算每一百米管道热膨胀量不超过11厘米,通过管道的应力计算
土壤的摩擦力足以抵消管道的轴向推力,所以不应设固定墩
回复
zyzhzg
2006年07月15日 16:43:16
10楼
用CJJ/T81中的公式校核一下,一般要求补偿器两端设,如果装几个补偿器的话,只在两端设就可以了,主要要考虑弯头等应力集中的地方。
回复
whispering
2006年07月16日 11:38:11
11楼
设置固定墩有标准图吗?要画详图吗?是不是只要用个符号表示一下,工人施工时就知道该怎么做?
回复

相关推荐