校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67
MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕
这种情况如何解释?
22楼
管道中气体太多需要排气 我估计
回复
23楼
首先你的流量已经损耗很大,1、2好楼有点抢流量,3、4、5、6流量偏小,管道型号选择也有点问题
回复
24楼
1、5层缺水?如果5层最高点放不出水来,说明定压值太低,必须保证系统顶端(最高点)有5-10米水柱压力。不能单看定压系统的压力
2、如果3台循环泵都能正常工作,那么3台泵的泵体温度(非电机温度)应该差不多,不会一台烫,一台热、一台温,是不是水泵工作有问题,放放气,测下电流。
回复
25楼
没有看别的,只看楼主一直在提闸阀调节流量。
这是完全错误的,通过闸阀,不是完全不能调节,但没有人能通过闸阀调节好流量。
回复
26楼
先检查仪表安装是否符合要求(前后间距)。我在干锅炉时就因为表计量不准,折腾好长时间。然后再看管路,做好事在各个检查口排查,现在的施工,弄不好就有短路情况。留最不利环路运行,其他环路全部关闭,看看各个仪表变话,逐次排查。
回复
27楼
别没有可调节的措施,热力入口什么都没有就有闸阀,呵呵
回复
28楼
你说的有道理,一直没往水泵上去想,下午我让机房人员查查水泵是否正常
我再落实一下定压罐压力问题,谢谢你的建议了
回复
29楼
只开5#宿舍楼,流量47立方米,其他楼全关,但主机没开只打的循环,现在室外管道直埋好了,只有管道井中闸阀能检查,机房仪表还要检查吗?机房中就一个工作人员,检查不现实,我下午尽量看看能检查一下不,主要是机房,外网,室内不是一个单位设计,经很多手包出去,找人都不好凑齐,机房就一个人,还经常不在,
回复
30楼
昨天下午对5#6#宿舍楼进行循环,1~6#楼的暖气片也全开开了,测量只测量风机盘管立管的流量,结果如下:
开一台循环泵,另两台关闭阀门关闭,定压罐0.25MPa,循环泵后压力0.60MPa
1~5#楼主阀门关闭,只开6#,流量39立方米/小时;把6#楼1~5层旁通阀开启流量39.5立方米
1~4#、6#楼主阀门关闭,只开5#楼,流量24立方米/小时
1~4#楼主阀门关闭,只开5#6#楼,5#楼流量40立方米/小时
真是出怪现象了,现在大家都怀疑是不是测流量的仪表有问题,我个人认为是不是主管道向3#4#5#6#楼拐的三通附近有大的障碍物,导致流量不稳,各位专家对这一现象如何解释?
回复
32楼
.
有条件的话,可以在各路回水管上安装回水温度控制阀.笔者参与过沈阳一个地源热泵项目的调整,三座高层建筑,冬夏都是冷热不均,最后在过热的楼宇和楼层的回水管上安装了回水温度控制阀,回水温度设定在设计温度上,原来的各楼宇楼层的回水温度最大相差十几度,最后全部调整到正负一度,效果显著,没有过冷或过热的楼宇和房间了.
回复