供热管道固定支座(架)的跨距及其受力计算
ofzi65952
ofzi65952 Lv.7
2015年06月23日 22:48:19
来自于采暖供热
只看楼主

  供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件:  1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量;  2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力;  3.不应使管道产生纵向弯曲;

  供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件:
  1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量;
  2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力;
  3.不应使管道产生纵向弯曲;
  根据这些条件并结合设计和运行经验,固定支座(架)的最大间距,不宜超过附录15-5所列的数值固定支座所受到的水平推力,是有下列几方面产生的:
  1.由于活动支座上的摩擦力而产生的水平推力Pgm,可按下式计算:

1435019847.jpg

  2.由于弯管补偿器或波纹管补偿器的弹性力Pt,或由于套筒补偿器摩擦力Pm而产生的水平推力。
  3.由于不平衡内压力而产生的水平推力。如在固定支座(架)两端管段设置套筒或波纹管补偿器,但其管径不同;或在固定支座(架)两端管段之一端设置阀门、堵板、弯管,而在另一管段设置套筒或者波纹管补偿器;当管道水压试验和运行时,将出现管道的不平衡轴向力。
  (一)当固定支座(架)设置在两个不同管径之间,不平衡轴向力,按下式计算:

1435019847.jpg

  (二)当固定支架设置在有堵板的端头、或有弯管以及阀门的管段和设有套筒或波纹管补偿器管段之间时,内压力产生的轴向力按下式计算:
   Pn=PF


  在下表15-3、15-4中,列举出常用的补偿器和固定支座的布置形式,并相应地列出了固定支座水平推力的计算公式,一些复杂的形式,可详见一些设计手册。
  固定支架在两个方向的水平推力作用下,确定其计算水平推力公式时,考虑了下列几个原则:
  1.对管道由于温度变化产生的水平推力(如管道摩擦力,补偿器弹力),从安全角度出发,不按理论合成的水平推力值作为计算水平推力。
  2.对由内压力产生的水平推力,作用在固定支座两侧的数值,应如实地计算其不平衡力,而不作任何折扣计算。
  3.在固定支座(架)两侧配置阀门和套筒补偿器地情况,如表15-4序号4所示,需要按可能出现的最不利情况进行计算。
  对于敷设多根供热管道的支架,考虑固定支架所承受的水平推力时,还应考虑共架中各管道的相互影响。


1435019848.jpg



1435019848.jpg

1435019847.jpg


1435019847.jpg


1435019848.jpg


1435019848.jpg

免费打赏

相关推荐

APP内打开