直埋供热管道漏水如何查询.
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh
校区供热管道不循环得原因
校区分办公区和宿舍区两部分:办公区面积58330平方米,供热负荷3200KW,循环流量550立方米/小时;宿舍区31200平方米,供热负荷1514KW,循环流量266立方米/小时。热源为土壤源热泵,两台主机,制热量1465KW/台;四台循环泵(三供一备),流量246立方米/小时,扬程38.5米;宿舍楼厕所为暖气片,房间为风机盘管,无新风系统;白天供办公区,晚上供宿舍区。现在开两台热泵主机,开三台循环泵(另一台已坏但阀门未关)只供宿舍区(散热器全关)现测得机房主机供水管流量275立方米/小时,测得1#宿舍楼Q=55立方米/小时,2#宿舍楼Q=72立方米/小时,3#宿舍楼Q=16立方米/小时,,4#宿舍楼Q=16立方米/小时,5#宿舍楼Q=13.8立方米/小时,6#宿舍楼Q=15立方米/小时;机房定压罐定压0.35MPa,循环水泵出水压力0.67MPa;宿舍区室外主管道冲洗完毕,各宿舍楼主阀门已清洗,过滤器已清洗完毕这种情况如何解释?