直埋供热管道漏水如何查询.
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh
供热管道直埋敷设技术现状探讨
摘要 直埋敷设方式越来越广泛的应用于供热管道的敷设中。直埋敷设技术的不断积累与发展,供热区域的不断扩大,对直埋管道的受力设计、施工都提出新高度的要求。例如:高压力、大直径管道合理的受力设计方法;固定墩、补偿器的优化布置;三通、弯头等处的加固处理等等。专业人士正在不断努力积累和提出新的方法和思路来解决这些问题,加快直埋敷设技术的发展。 0 前言供热管道敷设可以采用以下几种方法:地上敷设、管沟敷设和直埋敷设。与以往的管沟敷设方式相比,直埋敷设具有占地少、施工周期短、维护量少、节约投资、寿命长等优点,同时,在国内外专业技术人员的共同努力下,直埋敷设技术不断发展,这些都使得直埋敷设方式逐渐成为我国供热管道敷设中最常用的敷设方式。近几年来,随着国内供热管网规模的扩大,原有的直埋敷设管道的设计和施工方法已经不能满足要求。一些权威的设计院采用在原有设计方法的基础上引用国外的新技术或者重新考虑安全系数等方法来进行直埋敷设管道的受力设计,并在工程实