有关蒸汽管道与热力管道的问题
最近搞了一个纺织厂,生活给排水到也没什么难的。 末了,甲方让我作车间里的蒸汽供应及热力管道,以前没有作过。 咨询了几个朋友,说是蒸汽管道由于有热膨胀以及内部蒸汽流速很大(40~100M/S),所以荷载很大。 本工程车间内主管道DN200,需设分气包,(可能要两台)分出8个出口,支管管径125~80不等。支状布置。另热力管道为高温热油,温度230度左右吧。 我查了些规范,请教各位大虾: 1,蒸汽管道采用滑动支架、导向支架后,是否只需要考虑管道自重荷载?如此在使用过程中是否会产生震动? 2,整个车间如将分气包设在中轴处,是否可以不设固定支座? 3,车间较长(100米吧)管道安装在滑动支座上后是否要设伸缩补偿器?还是不用设了? 4,热力管道是否可以按照一般给水管道要求设计安装?(焊接钢管) 5,其它还有什么要注意的,谢谢
热力管道无补偿直埋敷设试验研究
1976年——1980年我公司等五家单位合作进行了热力管道无补偿直埋敷设试验研究,先后完成了直埋管道冷态下的摩擦力试验、“L”型管段热胀模拟试验、内压和轴向作用下三通强度试验及埋地固定墩稳定性试验四个课题的研究。在冷态试验取得了数据并确定计算方法后,又进行了长230米、管径DN500直埋管道的热态试验,试验模拟工程实际情况进行了温度、压力荷载50次循环、并测定了管道的应力变化及固定墩的推力变化。 试验结论:1)采用低碳钢材质的直埋热水管道,直管段不设补偿器强度能够满足要求。2)管道强度计算按应力分类法推导的计算公式符合实际,在工程设计上有足够的准确性。3)理论推导的“L”型管段计算公式经试验验证正确可靠。4)试验中取得了摩擦力经验公式、三通加固方法、固定墩计算方法等技术参数,可供工程设计参考。