供热管网、换热站施工组织设计样板
本人做过一段时间的供热工程资料,编制施工组织设计是个麻烦事,因为供热工程施工在施工行业算是小众,可以参考的资料很少。在网上找过,找到的施工组织设计质量参差不齐,只好把很多版本组合拼凑起来,自己再凭感觉完善一下,形成现在用的施工组织设计样板。如果谁需要,就拿去用吧。这个样板使用时工程信息只需要修改第一节的内容,后面都不再提及工程信息了,不会造成后面文字中有别的工程的信息,让监理笑咱们张冠李戴。当然,具体的施工内容最好是根据工程实际情况修改一下。本人水平有限,如果这个施工组织设计样板有什么不足之处,请多指教,不要见笑,权当本人抛砖引玉好了。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 编辑 ]
供热管网附属设施的布置
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。