动环监控系统能监控什么
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
区域锅炉房供热微机自动监控系统
提要本文针对中小区域锅炉房供热系统实现自动控制进行了研究与应用,包括锅炉燃烧的自动控制热网及热力站的自动控制,提出了燃煤量与鼓引风合理匹配的控制模型,次线及次线供水温度随室外气温变化的控制模型。 概述在供热系统中,热电厂集中供热普及率不高,锅炉房供热所占比例很大。据对全国29个大中城市近3.7亿平方米的调查,分散锅炉房供热占84,且锅炉容量大多在2,1以下。这些锅炉运行效率低,能源浪费严重。 国内专家对锅炉本体燃烧的自动控制方面作了不少研宄,但也仅仅针对燃烧实现了自动控制,而对包括锅炉在内的整个供热系统的自控却研究很少。 供热系统是由热源锅炉房热网热用户等组成的,是不可分割的整体,只有做到各个环节的合理匹配才能最大限度的实现节能。 区域锅炉房供热微机自动监控系统以唐山市河北号锅炉房供热系统为研究对象。该系统现有2台链条热水锅炉,设计供回水温度为130丈80丈,供热建筑面积16万,有两座间接供热站,锅炉房至热力站之间的管线为次管网,热力站至热用户之间的管线为次管网。该自控系统主要控制目标为次线供水温度,次要控制目标为次该系统采用的技术原
为什么要安装电气火灾监控系统
一、电气火灾事故严重危害人们的生命和财产 随着经济的快速发展和生活水平的大幅度提高,用电设备不断增多以及用电负荷的不断加大,随之因电气原因导致的火灾事故也在逐年攀升。据公安部消防局《中国火灾统计年鉴》数据统计,自1993―2002年共发生电气火灾203780起,占整个火灾比例25%。2005年1―9月统计数字,重大火灾中因电气造成的火灾占总数的近30%。2007年因电气原因引起的火灾最多,共45703起,是1993―2002十年间平均数量的2倍多,平均每天127起,占火灾总数的30%左右,尤其是在重特大火灾中,电气火灾的比例高达50%左右。 从城市绚烂的夜景到工厂机器的轰鸣,电力的应用已经渗透到我们生活工作的每个角落。电就像空气阳光一样与人们的生活息息相关。 然而当我们在享受文明成果的同时,危险也在悄悄地一步步地向我们逼近。 火灾,瞬间夺走了鲜活的生命! 火灾,瞬间使我们痛失家园! 火灾,瞬间毁掉了我们的全部希望! 进入2008年,电气火灾数量有增无减,1―8月,共发生电气火灾28265起,占火灾总数的3
供热管网附属设施的布置
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~500mm的管道,排水时间为(4~6)h;对于DN≥600mm的管道,排水时间为(5~7)h,规定排水时间主要是考虑在冬季出现事故时能迅速排水,缩短抢修时间,以免采暖系统和管路冻结。