市政供热管道水力计算软件
市政供热管道的水力计算 v1.0 本软件适用于市政供热管道水力计算 市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.1更新说明 1. 用户可以自定义管道管壁绝对当量粗糙度 增加了管道管壁绝对当量粗糙度的选择,程序自动输入,用户也可以自定义。 对于热水、凝结水、自来水不同类型管道,管壁绝对当量粗糙度默认值不同。 粗糙度具体数据见帮助菜单。 2. 对于给排水管道,管径扩展到DN3000。 对于供热热水管道和凝结水管道,管径依然最大是DN1400。 选择管道类型后,管径系列随之更新。 3. 加入给排水专业水泥砂浆喷涂内壁管道的水力计算功能选项,水泥砂浆内衬的厚度自动输入,用户也可以自定义。 混凝土管或水泥砂浆喷涂内壁钢管水力计算采用谢才供水,其中谢才系数采用巴浦洛夫斯基公
直埋供热管道漏水如何查询.
最近遇到一个难题,非常头疼.迫切非常以及极其很的想解决了解清楚它:望各个大虾帮忙解决一下:小区有8栋楼属于直埋水暖采暖.每个楼都有单元阀门,供小区8栋楼的主管路是DN200直埋管分两支路,一个支路供3栋楼,为133管子,另一支路为159管子供5栋楼.现在查明的基本情况为:133管子阀门关闭159正常开启后供暖系统补水正常.159关闭133管子阀门开启后供暖系统补水出现异常波动(补水量大.系统正常损耗补水大约应该有每小时0.5方水,异常后每小时6方水).初步查明为133支路漏水.同时排除这一支路采暖用户私自放水的可能.每栋楼有楼前阀门检查井一个,且阀门有效.其它都是直埋管子.现在怀疑某一直埋管处焊接口或者别的地方腐蚀碱漏.现如何判定漏水点,或者帮忙分析是否还有别的原因.有请高手专家斑主板斧班子门有力的出力,没力的出奇,捧个人气场也行.谢谢:)___ps:有没有一种测温仪或者别的仪器,可以直接检测直埋管道的漏点.再谢谢了---------------------------------------------谢谢就行了,这里不用"卑躬屈膝"的。-sh