市政供热管道水力计算软件
tjzhaoxingang
2018年08月26日 10:49:58
只看楼主

市政供热管道的水力计算 v1.0 本软件适用于市政供热管道水力计算 市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.1更新说明 1. 用户可以自定义管道管壁绝对当量粗糙度 增加了管道管壁绝对当量粗糙度的选择,程序自动输入,用户也可以自定义。 对于热水、凝结水、自来水不同类型管道,管壁绝对当量粗糙度默认值不同。 粗糙度具体数据见帮助菜单。 2. 对于给排水管道,管径扩展到DN3000。

市政供热管道的水力计算 v1.0

本软件适用于市政供热管道水力计算

市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.1更新说明

1. 用户可以自定义管道管壁绝对当量粗糙度

增加了管道管壁绝对当量粗糙度的选择,程序自动输入,用户也可以自定义。

对于热水、凝结水、自来水不同类型管道,管壁绝对当量粗糙度默认值不同。

粗糙度具体数据见帮助菜单。


2. 对于给排水管道,管径扩展到DN3000。

对于供热热水管道和凝结水管道,管径依然最大是DN1400。

选择管道类型后,管径系列随之更新。


3. 加入给排水专业水泥砂浆喷涂内壁管道的水力计算功能选项,水泥砂浆内衬的厚度自动输入,用户也可以自定义。

混凝土管或水泥砂浆喷涂内壁钢管水力计算采用谢才供水,其中谢才系数采用巴浦洛夫斯基公式比曼宁公式应用范围广、准确度高。

钢管水力计算采用达西公式,其中λ用柯列勃洛克公式计算,需要迭代求出。


4. 增加说明:右侧结果输出栏是以标准外径、壁厚计算结果,如果需要自定义外径、壁厚,需要在左侧自定义,软件自动计算。

标准外径、壁厚、水泥砂浆内衬厚度具体数据见帮助菜单。


5. 增加管道单程压降的计算功能


6. 增加流量可选单位:t/h、L/s、万t/天


7. 点击“计算推荐管径”按钮,不再清空给定管径下已经计算出的阻力结果。


8. 按钮位置调整,使功能划分更加明确。


9. 加入“上次数据”按钮,可以读取上次退出时的用户数据。


10. 增加保存/读取用户方案文件功能,可以把当前的数据保存至指定目录,以后计算可以从指定目录读取数据文件。


11. 程序退出前,增加确认步骤。





bb74ca634a9961570567.rar
98.4 KB
立即下载
免费打赏
koywin
2018年09月15日 13:19:21
2楼

在哪

下载啊?

tjzhaoxingang:就在文末的下载链接,下载的是rar压缩文件,解压缩即可。

回复
majinliang-108
2018年11月14日 08:27:03
3楼
谢谢楼主分享学习
回复
tjzhaoxingang
2018年11月25日 23:42:48
4楼

市政供热热水管道、市政给水管道水力计算 v1.2

1. “单程压降”计算时,密度不再以热水密度958.4kg/m3,而是已1000kg/m3为准,因为单位换算,密度不应与温度有关

2. 计算λ值时,虽然与分区分别计算λ值相差很小,但是为了进一步提高精确度,所以不再以紊流区统一公式阿里特苏里公式计算λ值。

新版本的计算方式是:根据《供热工程》(第四版)第四章的内容,先判断流动状态所属分区,再根据不同分区选择不同公式计算。

层流流动区,λ=64/Re;

紊流区—水力光滑管区,以布拉修斯公式计算λ值;

紊流区—过渡区,以洛巴耶夫公式计算λ值;

紊流区—阻力平方区,以尼古拉兹公式计算λ值。

3. 输出雷诺数Re和流动状态分区的计算结果。

输出Re和流动分区计算结果.png

回复
tjzhaoxingang
2018年11月25日 23:45:59
5楼
以上是新版本发布,新版本v1.2
回复
asdliuyu
2019年05月29日 11:42:52
6楼
为什么会显示类别未注册呀,无法安装
回复
tjzhaoxingang
2019年05月29日 14:12:59
7楼

可能是因为这个软件是用VisualBasic6.0编写的,比较老的软件。需要系统文件支持。老的系统比如win95、win98等老系统可以运行,但是新系统比如win7、win10没有老的系统文件支持了。

解决的办法是:可以在网上下载一个VisualBasic 6.0 精简版,大小才5.90M,安装以后,软件就可以运行了。

回复
tjzhaoxingang
2019年11月25日 21:04:24
8楼

水力计算软件更新版本v1.21

v1.21版本新增功能:

1.  对于“局部阻力系数α”,如果输入数值不在(0.05~0.3)范围内,弹出提示框,让用户选择是否继续计算。
对于局部阻力系数,不同的水力计算软件定义不同。有的软件的定义只是单纯的“局部阻力与沿程阻力的比值”,数值是小于1的;有的软件的定义是 “1 局部阻力与沿程阻力的比值”,所以数值是大于1的。
本软件对于局部阻力系数的定义是单纯的局部阻力与沿程阻力的比值,所以数值是小于1的。
为了避免发生“由于对局部阻力系数定义的理解错误“造成的较大计算偏差,所以在这里增加提示。

局部阻力系数不在软件要求范围内.png

2. 修改了在管道规格确定的情况下,输入流量为0的时候,程序报错退出的问题。
3. 增加了流量清空或者为“0”的情况下,清空计算结果的功能。
4. 帮助菜单里增加了“不同管径的标准流量表”。

不同管径的标准流量.png

回复
tjzhaoxingang
2020年12月05日 10:36:42
9楼

升级说明v1.3

1. 因为水温不同,密度、运动粘滞系数相差较大,会影响计算结果的精确度,所以对于不同水温,取不同的水的物理性质参数(密度、运动粘滞系数)。对于供水、回水按照各自温度取不同的物理性质参数,分别列出计算结果。水的物理性质参数取自《动力管道设计手册(第2版)》(机械工业出版社)。

供回水管水力计算结果分别列出.JPG

2. 对于供水、回水,可以分别取不同的管壁绝对当量粗糙度Kd。这是因为,目前的减阻涂层耐温极限不能达到100℃以上,所以减阻涂层无法应用在供水管上,因此,造成供水管、回水管的粗糙度会不同,所以,根据这一现实情况,开发了软件的这一功能。

供回水管粗糙度分开设置.png

3. 对于供热管道,最大管径提高到DN1600,同时“计算推荐管径”也最大可以计算到DN1600管径。DN1600工作钢管外径×壁厚默认取值是1620×20DN1600工作钢管壁厚取值20mm是因为目前大直径供热钢管材质一般都取Q355BL360等强度较普通Q235B高的材质,因此,20mm壁厚是合适的。

DN1600.png

回复

相关推荐