压力管道试压方案(转帖)
压力管道试压方案1、压力管道安装完毕后应进行压力试验。2、由施工单位提出压力试验方案,经XX市锅检所、甲方、乙方部三方讨论,签字确认,并经宜甲方审查批准方可实施。3、压力试验前应具备下列条件3.1试验范围内的管道安装工程除涂漆、绝热外,已按设计图纸全部完成,安装质量符合有关规定;3.2焊缝及其它待检部位尚未涂漆和绝热;3.3管道上的膨胀节已设置了临时约束装置;3.4按试验计划(方案)的要求,管道已经加固,安装了高点排空、低点放净阀门;3.5待试管道与无关系统已用盲板或采取其它措施隔开;待试管道上的安全阀,爆破板及仪表元件等已经拆下或加以隔离;3.6试验方案已经批准,并已经进行了技术交底;3.7在输送剧毒流体的管道及P≥10MPa的管道,在压力试验前,下列资料已经建设单位复查:3.7.1管道组成件的质量证明书;3.7.2管道组成件的检、试验报告;3.7.3管子加工记录;3.7.4焊接检验及热处理记录;3.7.5设计修改及材料代用文件。
压力管道斜段混凝土衬砌方案
请教各位大侠:目前我正进行一个压力管道上斜段及调压井(埋藏式)混凝土衬砌施工方案,由于没有类似施工经验,无从下手,故在此向各位请教,如有知道者,请不吝赐教,多谢了。工程简介:压力管道上斜段开挖直径4.6m,坡度50°,斜段长度约270m,其中斜段上部150m采用钢筋混凝土衬砌,混凝土衬砌厚度50cm;斜段下部采用钢管混凝土衬砌,钢管内径3.4m。调压竖井开挖深度约160m,竖井开挖直径6.2m,混凝土衬砌厚度60cm。由于施工原因,上述施工部位可利用施工工期在3.5月。问题:1、斜段钢筋混凝土段采用何种模板(滑模、散装定型模板、还是其它),模板的设计参数、施工工艺;2、调压竖井衬砌的模板(滑模、自升模、散装模或其它)的设计参数、施工工艺(措施)。
压力管道安装通用施工工艺
1、管道的连接 1.1螺纹连接的要求: (1)由于螺纹规格尺寸的影响,一般无缝钢管外径偏小无法进行螺纹加工,所以无缝钢管不能采用螺纹连接。 (2)当无缝钢管安装中碰到螺纹连接的阀门及配件时。假如管道的工作压力小于1.0MP时,可以局部采用一段焊接钢管加工成螺纹连接。当管道工作压力大于1.0MP或温度较高,可采用与管材相同的圆钢,加工成一端带螺纹,一端与无缝钢管内.外径相同的短管供安装使用,不得随意用焊接钢管代替。 (3)在公制螺纹或圆柱形管螺纹的连接中,不是依靠螺纹本身的密封来防止泄漏,而是依靠螺纹紧力来压缩密封垫达到密封作用的螺纹,螺纹上不答应缠绕任何填料。 1.2法兰连接安装的注重事项: (1)管道安装过程中,法兰与设备接管或管道附件连接时,施工单位一定要预先注重核对,防止出现选用不同的标准或等级的问题。 (2)注重焊接钢管与无缝钢管外径不同,假如忽视这个问题,加工好的法兰有可能不能插人。 (3)采用法兰连接的管道,需要改变管径时,可采用异径法兰。但事先必需征得设计部门同意。