请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?
请教下:埋地深度2m左右的压力管道,在纵向布置的时候,为保证管道埋深和减少开挖,沿线可不可以出现178、179度这样的折角,在这些折角需不需要布置镇墩?
另外,像这样子,开挖后回填砂石的管道,属不属于埋地管道,因为我看规范上说埋地管道好像不需要设镇墩?
2楼
是什么管材啊,PE管、钢骨架复合管肯定不用,这个角度弯头都不用
回复
3楼
可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)
第7.4.4条设计规定: 非整体连接管道在垂直和水平方向转弯处、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处支墩的设置,应根据管径、转弯角度、管道设计内水压力和接口摩擦力,以及管道埋设处的地基和周围土质的物理力学指标等因素计算确定。
第7.4.4条条文说明: 关于非整体连接管道支墩设置的规定。
非整体连接管道一般指承插式管道 ( 包括整体连接管道设有伸缩节又不能承受管道轴向力的情况 ) 。
非整体连接管道在管道的垂直和水平方向转弯点、分叉处、管道端部堵头处,以及管径截面变化处都会产生轴向力。埋地管道一般设置支墩支撑。支墩的设计应根据管道设计内水压力、接口摩擦力,以及地基和周围土质的物理力学指标,根据现行国家标准《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332 规定计算确定。
回复
4楼
duan_254253533 发表于 2013-8-18 08:11 是什么管材啊,PE管、钢骨架复合管肯定不用,这个角度弯头都不用直径70cm的压力钢管,你看需要不
回复
5楼
huangzhimin 发表于 2013-8-19 13:53 可参见《室外给水设计规范》(GB 50013-2006)第7.4.4条设计规定: 非整体连接管道在垂直和水平方向转 …请问哪里有计算示例什么的,我参考下
回复