关于无功补偿的一些问题
1、先请教一个在低压母线上集中补偿的关于容量的问题:我的算法是先计算出低压母线上的所有设备的有功、无功,然后算出视在功率,然后根据需要达到的功率因数水平来计算无功补偿容量,可是看很多帖子上都说直接按照变压器容量的30%来补偿就行,不知道这个经验是为什么呢?例如:我们那个项目是四台2000KVA的变压器带四个母线,我算的无功补偿量是1840KVAr,分别在四段低压母线下面装了两个240KVAr的电容补偿柜,这样做应该没有问题吧?2、关于补偿范围的问题:在低压母线上装设电容柜,属于低压侧无功补偿,它补偿的范围在低压母线往上,而下面的设备不在补偿范围之中,是不是下面设备比如电机的功率因数还是没有变化啊,这个补偿范围的定义是指什么?3、还是一个范围的问题:假如单母线分段,正常运行时母联断路器分开,互为备用,那么加在A段下面的电容器是不是对B段起不到补偿作用?4:变压器都知道是无功负载,即吸收无功,那么变压器的无功损耗是不是就是它吸收的无功啊?这个和别人今天争论了很长时间,我认为是的,呵呵5:还有一个同步电机的无功出力的问题先不问了,呵呵,再思考思考
svg和svc无功补偿区别分析说明
无功补偿器(Static Var Compensator——SVC)等。其中,SVC是用于无功补偿典型的电力电子装置,它是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,分为晶闸管控制电抗器(Thyristor Controlled Reactor——TCR)和晶闸管投切电容器Thyristor Switching Capacitor——TSC)以及这两者的混合装置(TCR+TSC)、TCR与固定电容器(Fixed Capacitor)配合使用的静止无功补偿装置(FC + TCR)和TCR与机械投切电容器(Mechanically Switch Capacitor——MSC)配合使用的装置(TCR+MSC)。 为静止无功发生器(Static Var Gen
我们钢厂的高压无功补偿,SVC动补投产了!
我们厂是新建项目,新的电弧炉终于投产了,前几个月终于见到安装了,前一个月厂家叫变流技术国家工程中心的那几个人终于把35kVSVC投运了,调试还挺快的,就是上电的时候有几次问题,搞了一天多天就好了,运行一个多月了,补偿效果感觉还不错,比较明显。以后这个主任让我负责管这个SVC日常维护,发点小钱给我就好,哈哈!原来SVC是这样啊,他们叫TCR+FC形式。搞不懂,好像是晶闸管控制电抗器什么的,我们他们什么意思,解释了一通,什么动态检测什么改变触发角,还是搞不太懂。看了他们技术方案,比较详细,我开始研究FC部分,感觉电容器部分还是有很多文章的。TCR部分暂时还搞不懂,感觉无功补偿还是有市场的,他们公司还不错,国家级的研究中心哦,没去过他们那里,好像和铁道部有些关系。他们说是光电触发同步性能好,我也搞不清什么好不好。最初我想学学DSP,他们是DSP控制系统,感觉挺先进的,只有一个柜子作为控制的。别家好像有几个柜子的。毕竟花了钱,还是觉得值得的。国内做这个好像不多。我只知道电科院做过。技术应该差不多吧。我有个同学在首钢好像是用电科院的,不过电科院的