精华汇总
避雷浪涌保护器
更多
避雷器与浪涌保护器
浪涌保护器避雷器
浪涌保护器和避雷器
浪涌保护器选型
浪涌保护器原理
浪涌保护器的作用
浪涌保护器参数
浪涌保护器符号
浪涌保护器的选择
浪涌保护器型号
信号浪涌保护器
光伏浪涌保护器
电源浪涌保护器
防雷浪涌保护器
浪涌保护器接线
低压浪涌保护器
浪涌保护器品牌
雷击浪涌保护器
电浪涌保护器
弱电浪涌保护器
家用浪涌保护器
一级浪涌保护器
spd浪涌保护器
进口浪涌保护器
通信浪涌保护器
#
避雷浪涌保护器
#
300
避雷浪涌保护器专题,为您提供避雷浪涌保护器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与避雷浪涌保护器相关的专业交流讨论,更多避雷浪涌保护器相关内容请访问
土木在线论坛
!
浪涌保护器和避雷器的区别?
我们是成套厂的,经常看见在配电箱里面装浪涌保护器,可是价格太贵了,能不能用低压避雷器替代?如果不能,他们之间有何区别呢?谢谢大家了。
浪涌保护器与避雷器的区别
在网易上已经有了类似的帖子,其他电气网站我也看过一些.但是都没把问题说清楚期望能够得到一个清楚的解释.望各位高手说说这两者的具体有那些区别,比如使用范围\性质、特点等等
避雷器与浪涌保护器的区别
请教专家一个问题,避雷器和浪涌工作原理一样吗?怎么常见的避雷器和浪涌保护器的放电电流相差一个数量级呢?而避雷器的个头比浪涌保护器的大得多呢,如HY系列的避雷器.浪涌保护器只有普通微断大小.却有几十KA甚至100KA的放电能力,很不理解,请老师指教.
避雷器与浪涌保护器的区别!!
我公司现在正在建设F5厂,设计院图纸上有这样写: "除高压装置设避雷器外,在变电所低压配电屏上装设电涌保护器.在消防控制室、弱电间和向电脑供电的配电箱内装设电涌保护器。建筑物顶上的广告照明和彩灯的配电箱内装设电涌保护器。电子设备的电涌保护器根据各设备要求由厂家配套供货。"请问避雷器和浪涌保护器有什么区别,为什么高压用避雷器,低压有浪涌保护器??我这方面一窍不通,请高手嫌弃我笨,耐心教我好么?急急~~~~~
炒冷饭了,关于浪涌保护器
低压总柜中的浪涌保护器,放电电流具体怎么选,和变压器容量有什么关系。还有浪涌保护器前面的塑壳断路器(或熔断器)又该如何选?哪位大神用详细计算举例说明。不要跟我说凭经验,我读书少,不要骗我:Q
浪涌保护器与避雷器有什么区别?
安装浪涌保护器的目的是把瞬态过电压 有效、快速地 限制到设备能够承受的水平(雷击和操作过电压);不同质量,采用不同技术的产品,效果也不同。 电涌进入到设施内将分散到整个建筑物的配电系统。选用电涌防护器的规格取决于它要安装的位置。出现在建筑物主进线端的电涌能量最大,通过配电系统逐步分散,经过各分支配电盘强度逐渐减小,最后,末端配电盘经受的电涌电流最小,并在系统的深处泄放。 安装在建筑物主进线端的电涌防护器必须具有一个相当大的电流分流能力,而在建筑物深处的设备可使用一个小很多的防护器来处理残余雷击和本地产生的电涌。
关于浪涌保护器设置的问题
一个住宅小区,设置小区变电所,由变电所出电缆埋地引入单元楼安装单元总配电箱,总配电箱后安装表箱,然后至每用户安装用户配电箱。请问怎样设置浪涌保护器?有什么原则?需要说明的是一个单元的用户电表示集中安装在总配电箱后面的表箱里面的,如果一个单元的户数太多就分区安装总配电箱和集中安装表箱,一般一个10多户表安装在一起,共用一个总配电箱(这样便于供电局抄表收费)。
请教,浪涌保护器如何选择?
大家好,请问浪涌是如何选择的?浪涌的容量又是依据什么来选择的?一级、二级、三级保护的分断能力又是怎么定的?菜鸟,问的问题可能很菜,请见谅~
请教:关于浪涌保护器的问题
请教:现在的图纸上标的浪涌保护器40KA,是额定通过电流还是最大通过电流?有什么相关标准吗?还有就是浪涌保护器怎么选择配线呢?哪位有相关资料请发给我,急用,谢谢了!!我的邮箱:306405052@qq.com
请教各位,关于浪涌保护器的设置
在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
点击加载更多
APP内打开