浪涌保护器(SPD)的选择步骤
浪涌保护器(SPD)选择时,需要按照保护设备性能特点、应用环境、安装位置等各方面综合因素进行选择。为了让您在选择浪涌保护器时有条不紊,今天,钧和电子从专业的角度为您分享一下“浪涌保护器(SPD)的选择步骤”,具体如下: 第一步,选择浪涌保护器的最大持续工作电压(UC)、短时过电压(UT)、标称放电电流(In)和最大放电电流(Imax)。浪涌保护器最大持续工作电压比电力系统的最大持续工作电压要大得多,浪涌保护器的暂态过电压比电网的暂态过电压大得多。 第二步,确定保护距离,即确定浪涌保护器的安装位置,通常情况下浪涌保护器需安装在各个防雷保护区交界处,但是由于受到环境因素及被保护设备的安装位置的影响,一般安装在被保护设备的前端,采取并联或串联方式,具体按产品说明书进行。 第三步,预期浪涌保护器的寿命和失效模式。浪涌保护器的最长使用寿命为5年,每个产品都有失效指示。 第四步,浪涌保护器(SPD)和其他电气的相互关系。正常情况下,Ic不会引起任何人身安全隐患及损坏其他设备;发生故障时,浪涌保护器(SPD)不会
浪涌保护器(SPD)的连接导体
为了确保浪涌保护器(SPD)的浪涌保护性能,其连接导体非常重要。连接导体分为内部和外部两种。钧和电子今天就浪涌保护器的连接导体做如下详细分享: 一、浪涌保护器的内部连接导体 浪涌保护器(SPD)内部的连接导体应有足够的截面积,长度要尽量短。冲击电流截流导体中的电流密度不能超过允许值,否则在大冲击电流下,导体的温升会太高,甚至熔断。现行的浪涌保护器技术标准还没有给出内部导体电流密度的规定。如果把冲击电流在导体中引起温升的过程近似作为绝热过程处理,即冲击电流产生的能量全部被导体吸收,使导体温度升高ΔT,即给定允许的导体升温ΔT,就可以计算出导体的允许电流密度J。 经过专业的公式核算,浪涌保护器中连接导体的长度要尽量短,以减小浪涌电流在连接线上产生的电阻性压降和电感性压降,以及导线所受的电动力。一般来说,浪涌保护器中连接导体的电阻性压降比电感性压降要小得多。因此,通常只考虑电感性成分。 在计算浪涌保护器的限制电压
浪涌保护器(SPD)失效时的安全性
当浪涌大于设计最大能量吸收能力和放电电流时,浪涌保护器(SPD)可能失效或损坏。今天钧和电子为您详细分析一下“浪涌保护器失效时的安全性”。 一、浪涌保护器的失效模式 浪涌保护器的失效模式分为开路模式和短路模式: (一)开路模式 在开路模式下,被保护系统不再被保护,因为失效的浪涌保护器对系统影响很小,所以不易被发现。为保证下一个浪涌到来之前,更换失效的浪涌保护器,就需要有一个指示。正常状态下为绿色窗口显示,一旦失效,将出现红色窗口指示。 (二)短路模式 在短路模式下,失效的浪涌保护器严重影响系统,如果被保护系统没有合适的装置将失效的浪涌保护器从系统中脱离,系统中短路电流通过失效的浪涌保护器,短路电流导通时使能量过渡释放可能引起火灾。使用具有短路失效模式的浪涌保护器需要配备脱离器。 二、浪涌保护器安装的注意事项 (一)浪涌保护器与被保护设备之间要设定合理的距离