关于浪涌保护器的电压问题
cuiwei520
cuiwei520 Lv.3
2007年07月31日 11:42:02
来自于防雷减灾
只看楼主

我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?

我们最近遇到个问题,我们两级浪涌,接火线和零线,我们购买时候选择最大持续工作电压Uc=275V,可厂家发给我们的最大持续工作电压Uc=420V,我们要求调换,可他们说这个电压值越大越好,请问下各位高手,这个解释对吗??这个电压值到底该怎么选择?是什么意思?
免费打赏
trx998
2007年07月31日 12:24:49
2楼
因国内电网不稳定,UC值选大点,防雷器工作可靠点,不过420V是大了点,选385比较好,电压越高,残压越大.尽量选低点好
回复
alft118
2007年07月31日 13:03:59
3楼



选择320最还是,385还是高!
回复
alft118
2007年07月31日 13:05:12
4楼



厂家在欺骗您,要知道,420安装在L-N之间,基本等于----危险!
回复
cuiwei520
2007年07月31日 13:43:02
5楼
那如果装在L和PE线之间呢,是否可以选择420V?