请教各位,关于浪涌保护器的设置
hellozhangtaotao
2011年02月09日 23:44:23
来自于防雷减灾
只看楼主

在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。

在住宅中,电子信息防雷D级时须设置二级浪涌保护器,家用分配电箱是第二级配电箱,为什么不用设,而办公楼第二级配电箱一般都设呢?
另外,电子信息防雷等级在确定时大家是不是都计算,还是只按重要性定级啊,最重要的,有没有达不到D级的建筑呢,就是说不用设置浪涌保护器的。
免费打赏
zyh990231
2011年02月10日 16:13:38
2楼
根据《建筑物电子信息系统防雷技术规范》要求,一般的建筑只做进户总箱,此总箱已为第二级,配电间处为第一级,下一级分箱已经是第三级了,根据总要性是否要做。
回复
xfu
2011年02月11日 06:45:08
3楼
同意楼上的....
回复
dearzhouye
2011年02月11日 09:14:50
4楼
我们这边气象局一般是要求公共建筑中的弱电机房要求做的,住宅是电表箱(二级),变压器室(一级)要求做的。室内弱电信息箱和室内配电箱一般没要求。
回复
hlhlhlhlhlhl
2011年02月12日 00:26:15
5楼
浪涌保护电器一般设置在配电总箱进线处和弱电各总箱处,户用电表箱一般信息类比较少,所以没有严格要求设置
回复
talentdan
2011年02月12日 10:15:09
6楼
学习学习谢谢大家
回复
jychen1
2011年02月13日 10:58:40
7楼
学习了,谢谢大家
回复
jf3864850
2011年02月13日 14:15:31
8楼
家用可用可不用,有当然最好罗
回复
kavenma
2011年02月14日 14:23:01
9楼
由室外进入室内的配电箱,屋顶的配电箱,供室外使用的配电箱必须设置。
回复
sunwen0533
2011年02月14日 14:28:22
10楼
回复
liuce_sjzu
2011年02月15日 10:23:09
11楼
自己家装修时得安上,没几个钱
回复

相关推荐