广州远洋大厦办公用房空调通风系统设计
建筑概况 本建筑地下一层,地上11层,建筑面积约为14000m2。主要功能:地下一层为停放23辆汽车的停车场,地上1~3层为商铺,地上4~10层为办公用房,11层为设备层。。设计参数室外设计参数按广州市选取。室内设计参数按资料推荐选取。三.设计依据:1.业主设计委托任务书2.《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003) 3.建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002)4.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 5.现行其他有关国家规范 6.《公共建筑节能设计标准》(GB5001893-2005)四.建筑资料墙:外墙为19号240加气混凝土砖墙,Ⅰ型维护结构,浅色,保温层厚度为120mm。内墙为200硅酸盐砖砌体。门窗:铝合金框,双层钢窗,有内遮阳,木制门用于各房间内门。商场正厅大门为旋转玻璃门。屋面:6号水泥膨胀珍珠岩,带防水层,刚性层及保温层,保温层厚度为200mm,传热系数为0.
关于排烟系统与全部通风系统
各位大侠:在GB50016-2006中9.1.4 要求“机械排烟系统与通风、空气调节系统一般应分开设置。但某些工程中,因建筑条件限制,空间管道布置紧张,需将空调系统和排烟系统合用一套风管。这时,必须采取可靠的防火安全措施,使之既满足排烟时着火部位所在防烟分区排烟量的要求,也满足平时空调的送风要求。电气控制必须安全可靠,保证切换功能准确无误。需说明的是,需设机械排烟系统的部位平时有通风系统,常常设计成一套风管,风机可采用双速风机。平时排风用低速,火灾排烟时用高速;也可采用2 套风机,排风机和排烟机并联,火灾时切换,这种形式在设置机械排烟系统与通风系统的地下室多有采用。”可是新规范中没有就没有这个明确要求。到底排烟系统与通风系统能不能通用啊!:Q:Q:Q