这样的地下室怎么设排烟?
上海市的工程地下室,非汽车库,单一走廊19米,周围为戊类仓库,单一房间面积小于50平,总建筑面积大于200平,在坡道口有一可对坡道开启外窗的房间(健身房),面积51平。这么个东西怎么做排烟?1.按照建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不设排烟,4.1.2-2,走道设置排烟的情况下,单一房间面积小于100平不设排烟。2.建筑设计防火规范GB50016-2006,9.1.3-6,总建筑面积大于200平,单一房间大于50平,且常有人停留需设排烟。我觉得可以1.走道设机械排烟,以满足防排烟规程。2.要么门口这间设置机械排烟。3.或者干脆不设,就门口这间开启自然排烟窗,但不知道地下室可以这么弄不。[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 编辑 ]