这样的地下室怎么设排烟?
cxingchen
cxingchen Lv.3
2011年12月12日 10:05:33
来自于通风排烟
只看楼主

上海市的工程地下室,非汽车库,单一走廊19米,周围为戊类仓库,单一房间面积小于50平,总建筑面积大于200平,在坡道口有一可对坡道开启外窗的房间(健身房),面积51平。这么个东西怎么做排烟?1.按照建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不设排烟,4.1.2-2,走道设置排烟的情况下,单一房间面积小于100平不设排烟。2.建筑设计防火规范GB50016-2006,9.1.3-6,总建筑面积大于200平,单一房间大于50平,且常有人停留需设排烟。

上海市的工程
地下室,非汽车库,单一走廊19米,周围为戊类仓库,单一房间面积小于50平,总建筑面积大于200平,在坡道口有一可对坡道开启外窗的房间(健身房),面积51平。
这么个东西怎么做排烟?
1.按照建筑防排烟技术规程DGJ08-88-2006,4.1.2-1走道小于20米不设排烟,4.1.2-2,走道设置排烟的情况下,单一房间面积小于100平不设排烟。
2.建筑设计防火规范GB50016-2006,9.1.3-6,总建筑面积大于200平,单一房间大于50平,且常有人停留需设排烟。
我觉得可以
1.走道设机械排烟,以满足防排烟规程。
2.要么门口这间设置机械排烟。
3.或者干脆不设,就门口这间开启自然排烟窗,但不知道地下室可以这么弄不。

[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:53 编辑 ]
免费打赏
s5066942
2011年12月12日 10:55:55
2楼
我觉得走道设机械排烟就可以了
回复
yufeimen0000
2011年12月12日 14:42:16
3楼



怎么说呢现在地下室防排烟设计都不是很严谨,一般超过200方的储藏室就需要加排烟了,并且算排烟量的时候是整个建筑的面积算,不是只有走道,还有楼主的走廊有19米是不是太巧了点啊,是不是本来20米的不想设排烟吧它减少了?
回复
yufeimen0000
2011年12月12日 14:43:46
4楼
但是房间时不设排烟的,只要房间面积不超过50。走廊超过60 米的话就算有自然排烟也是需要机械排烟的。
回复
cxingchen
2011年12月12日 14:48:04
5楼


呵呵,这都被你发现了,原来正好20的。因为一但要做排烟,电也需要跟做报警,改动就很多了。所以现在想方设法给不做。

[ 本帖最后由 cxingchen 于 2011-12-12 14:50 编辑 ]
回复
longqilsk
2011年12月13日 12:07:37
6楼
类似地情况我也碰到过,当时就是这样要求建筑专业改掉之后就没有再做排烟
回复
tianjin8082
2011年12月13日 16:58:03
7楼
这种情况可以不设
回复
zyd2013
2011年12月13日 20:03:30
8楼
回复
yylqs
2011年12月19日 15:51:50
9楼
把图附上来直观点
回复