对托儿所、幼儿园应做好哪些消防管理工作?
对托儿所、幼儿园应做好哪些消防管理工作? (1)托儿所、幼儿园为多层楼房时。应将年龄较大的儿童安置在楼上,以利于疏散。 (2)使用石油液化气的托儿所幼儿园、对使用人员应进行安全教育,使其了解液化气的性质,懂得安全操作技术,并能正确处理设备故障和漏气事故。使用时先点火,后开气,使用后要将阀门关严。 (3)老师、保育员用的火柴、打火机要保管好,放在孩子拿不到的地方,并应教育儿童不要玩火。 (4)托儿所、幼儿园应和当地消防部门共同制订应急方案。包括:疏散、灭火等,使工作人员明确各自的职责范围,并保持定期进行演练。 (5)托儿所、幼儿园应按照有关规定配置消防器材,并定期进行检查、更换、保养。规模较大的托儿所、幼儿园应安装火灾自动报警和自动灭火系统。
对托儿所、幼儿园的安全疏散要求是什么?
对托儿所、幼儿园的安全疏散要求是什么? (1)托儿所、幼儿园的安全疏散出口不应少于两个。 (2)托儿所、幼儿园房问门至外部出日或封闭楼梯间的最大距离:①位于两个外部出口或楼梯间之间的房间。一、二级建筑为25m,三级建筑为20m;②位于袋形走道或尽端的房问,一、二级建筑为20m,二级建筑为15m. (3)托儿所、幼儿园用于疏散的楼梯间内,不应附设烧水间、可燃材料的储藏室、非封闭的电梯井、可燃气体管道等。楼梯间内宜有天然采光,不应有影响疏散的凸出物。 (4)室外疏散楼梯和每层出口平台,均应采用不燃烧材料制作。楼梯和出口平台内严禁存放物品,保持通道畅通。 (5)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,踏步上下两级所形成的平面角度不超过10°,但离扶手25cm的踏步宽度超过22cm时可不受此限。 (6)疏散用门不应采用吊门或拉门,严禁采用转门;并应向疏散方向开启。
托儿所、幼儿园建筑的房间组成及基本要求
托儿所、幼儿园建筑的房间组成应根据托儿所、幼儿园的性质、分类、规模、标准及地区的差异与条件,主办托儿所、幼儿园单位的要求等因素确定。 托儿所、幼儿园建筑应由幼儿生活用房、服务管理用房和供应用房等部分组成。 根据《托儿所、幼儿园建筑设计规范》JGJ 39-2016 第4.1.3条:托儿所、幼儿园中的幼儿生活用房不应设置在地下室或半地下室,且不应布置在四层及以上;托儿所部分应布置在一层。(强制性条文) 幼儿生活用房又分为:托儿所生活用房和幼儿园生活用房。参考http://www.zzguifan.com/webarbs/ClassRoomInfo/1_58.shtml 1.托儿所生活用房 托儿所应包括托儿班和乳儿班,托儿班宜接纳2周岁~3周岁的幼儿,乳儿班宜接纳2周岁以下幼儿。托儿班和