托儿所幼儿园自动喷淋危险等级探讨
ty73
ty73 Lv.7
2015年11月30日 19:08:29
只看楼主

《建筑设计防火规范》GB50016-2014自2015年5月1日正式实施后,8.3.4条第4款规定:大中型幼儿园需要设置自动喷淋灭火系统。但是《自动喷水灭火系统设计规范》仍然沿用GB50084-2001(2005年版)没有同时更新。《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第39页设置场所火灾危险等级举例中却并没有明确托儿所幼儿园危险等级。但参照第59页“将德美英日等国规范的火灾危险等级举例列出,供有关设计人员、公安消防监督人员参考。

第59页“将 德美英日等国规范的火灾危险等级举例列出,供有关设计人员、公安消防监督人员参考。 ”而 第60页表4中德美英等国均将托儿所幼儿园危险等级划分为轻危险级, 将故本人认为定义为轻危险级是正确的。
版专攻
2015年11月30日 21:33:42
2楼
有地方出文件,已经定位为轻危险等级,应该是可以的
回复
lzq669128
2015年12月02日 10:29:34
3楼
学习了,以前一直做的事小型幼儿园
回复
june912
2015年12月02日 10:36:19
4楼
学习下 幼儿园单独做的时候可以参考
回复
听歌小王子
2015年12月02日 23:05:28
5楼
正好做一个中型幼儿园6班的,非常有参考意义,谢谢。
回复
hengny
2016年09月02日 18:15:21
6楼
不错,有理有据!:victory:
回复
happy
2016年09月03日 13:09:45
7楼
国家出的很多规范存在不能配套的问题。
回复
gothicist
2016年09月05日 09:20:35
8楼
谢谢楼主分享!
回复
365th
2016年09月05日 11:31:39
9楼
地上肯定轻危险级
回复
泥人王
2016年09月08日 19:17:20
10楼
学习了,楼主经验丰富 啊
回复

相关推荐

APP内打开