帷幕灌浆和固结灌浆有什么不同
1.钻孔与测斜:采用小口径地质回转钻机,金钢石钻头钻孔,开孔前用“两点法”地锚固定,用角度尺和地质罗盘校正钻机立轴。第1段灌浆结束后进行孔口管埋设,埋入基岩深度2 m,孔口管采用 73 mm的无缝钢管。钻孔测斜选用KXP-Ⅰ型测斜仪,一般每10 m测1次。 2.钻孔冲洗与简易压水:采用高压水脉动冲洗,冲洗时间不少于30 min,回清水10 min。灌浆前均进行简易压水试验,压水压力1.0 MPa。 3.制浆与检测:采用集中制浆,分部位供浆,浆液经3台湿磨机串联磨制后送入搅拌桶,外加剂为UNF-5型高效减水剂,掺量7%。浆液浓度采用标准漏斗粘度计检测,要求漏斗粘度小于30 s;细度主要采用沉降法,用激光粒度仪校核,要求每10 t水泥检测1次。 4.自动记录:灌浆记录全部采用自动记录仪,自动记录仪为长江科学院GJY-Ⅲ型和湖南力合LHGY-2000型。 5.灌浆压力控制:在施工过程中为了避免抬动破坏,建立了注入率与最大灌浆压力的关系。 帷幕灌浆主要技术指标 坝基渗控设计采用常规防渗排水与封闭抽排相结合的方案。
[乱弹]接缝灌浆、帷幕灌浆与固结灌浆
什么叫接缝灌浆? 三峡大坝按工程设计分为泄洪、导墙、左右厂房、临时船闸、纵向围堰、左右非溢流坝等8大主体坝段,每个主体坝段又分若干个浇筑坝段,共有80余个坝段,每个坝段又分几个坝块进行混凝土浇筑,各个坝块之间设计有缝隙,为使各坝块连成一体,就需要使用接缝灌浆,这就如同砌一堵墙,砖块之间需要用水泥浆连接一样。三峡二期工程在混凝土施工时,设计接缝灌浆量约43.5万立方米。 接缝灌浆根据施工工艺的不同分为预埋管灌浆和拔称灌浆两种,灌浆管网包括进浆管、回浆管和排气管。预埋管灌浆的管网呈立体排列布置,进、回浆管主管道埋于混凝土内部,再由支管连接到混凝土缝面上。拔管灌浆的进、回浆管呈纵向布置于缝面上,间距一般为1.5米。 由于三峡大坝泄水闸门必须在接缝灌浆完成后才能进行金属结构安装,所以混凝土浇筑、接缝灌浆和金属结构安装在施工上形成了相互制约的关系。什么叫帷幕灌浆? 由于三峡水库蓄水位高程175米,强大的水压可能使水穿过基岩深层裂隙而产生渗漏。为防止这种情况发生,施工人员沿着坝轴线打深孔再
固结灌浆施工要点及注意事项
一、钻孔施工1、必须按设计要求施工钻孔,孔位、孔距误差不得大于5公分,孔斜不大于2º。 2、终孔后必须洗孔,深度必须达到设计要求,孔深误差不得大于10公分,如果验孔不合格,必须重新扫孔并冲洗干净。 3、必须严格记录混凝土、卵石层、基岩深度位置及孔内溶洞、裂隙位置,并及时告知技术人员。 4、段钻孔施工必须分序按孔号顺序进行,未经技术人员同意,不得施工下序孔。 5、及时回答技术人员提出的有关施工方面的问题。二、灌浆施工1、钻孔验收合格后,必须及时灌浆,相邻孔不得同时灌浆。 2、基岩灌浆以5:1和2:1浆液为主,压力控制在0.2~0.5MPa,并按照实际情况作适当调整。进浆量小于1升/分时,连续灌注30分钟即可结束灌浆。如果2:1灌入吸浆量大时,可变为1:1或0.5:1灌注,如果浓浆吸浆量还是很大,应采用间歇法和加处理剂法灌浆,并及时请示技术人员确定灌浆方案。 3、砂卵石层灌浆,初灌用2:1浆液,如果有灌压,应多灌该比级浆液,灌压大于0.2MPa时,可不变换浆液浓度。如果吸