在施工中中遇到的一个实际问题在水电站大坝坝基施工时,原合同规定为固结灌浆,现在设计对发了一个变更通知,要求采用深孔固结灌浆工艺,但孔深不变,不超过10m,施工单位因此提出要按深孔固结灌浆计价,即按帷幕灌浆的价格,业主不同意. 想明确一下,固结灌浆与深孔固结灌浆的区别,特别是从商务的角度,如何认定?
在施工中中遇到的一个实际问题在水电站大坝坝基施工时,原合同规定为固结灌浆,现在设计对发了一个变更通知,要求采用深孔固结灌浆工艺,但孔深不变,不超过10m,施工单位因此提出要按深孔固结灌浆计价,即按帷幕灌浆的价格,业主不同意.
想明确一下,固结灌浆与深孔固结灌浆的区别,特别是从商务的角度,如何认定?
2楼
从商务的角度来看
设计对发了一个变更通知
那就是甲方要求修改原施工合同内的工作内容
乙方有权要求更改施工费用
如果甲乙双方无法就费用统一
乙方有权停止施工,并由甲方按照合同里的相关规定付给乙方违约金
回复
3楼
设计变更通知要求采用深孔固结灌浆工艺,但孔深不超过10m,所以应该视为一般的固结灌浆;
要不然请设计明确到底是固结灌浆还是深孔固结灌浆
回复
4楼
深孔固结和固结的工艺有所不同,一般固结可以采用全孔段一次灌浆法,而深孔则须分段钻灌。所以,价格肯定不同。
回复
5楼
应该是深孔固结灌浆价格高!
回复
6楼
同意,这就是价格的差异
回复
7楼
灌浆入岩深度大于15m的为深孔固结灌浆。
回复
8楼
要求设计单位明确,规范已经明确深孔固结灌浆采用帷幕灌浆施工工艺.但是像低于10米的固结灌浆可以采用一般固结灌浆施工工艺。这是设计要求,那灌浆工艺要采用帷幕灌浆的施工工艺,单价也应该按帷幕灌浆的价格。
回复
9楼
是的。我们这深孔固灌的资料部分队伍使用固结灌浆剖面,部分采用帷幕剖面画法,请教老师傅15m是个界限,10m内为一般固灌采用一次纯压就差不多了。分段循环肯定要提高单价
回复