精华汇总
管道固定支架间距
更多
采暖管道固定支架
蒸汽管道固定支架
管道固定支架做法
管道固定支架图片
消防管道支架间距
喷淋管道支架间距
蒸汽管道支架间距
采暖管道支架间距
upvc管道支架间距
采暖管道固定支架做法
固定支架图集
管道支架
管道内支架
管道的支架
一般管道支架
热力管道固定支架
供热管道固定支架
暖气管道固定支架
空调水管道固定支架
热力管道固定支架图
排水管道支架间距
给排水管道支架间距
管道井内支架
管道支架图集
消防管道支架
#
管道固定支架间距
#
300
管道固定支架间距专题,为您提供管道固定支架间距相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管道固定支架间距相关的专业交流讨论,更多管道固定支架间距相关内容请访问
土木在线论坛
!
关于固定支架间距,请解答
陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10
求助:各种管道支架间距问题!
因为手头没有规范!想请各位能告诉一下各种管道支架的间距!还有施工过程中!是否都是按照规范中的最大间距要求设置管道支架的吗?
采暖管道固定支架的设置
本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
给排水管道固定支架的间距
请教大家个问题,我这边的给水管道用PVC给水管(用于喷灌花池),排水管用铸铁管,它们的支架大多数用的是单杆吊架,固定支架很少,我查了一些资料但没看到固定支架的间距规范要求,请问给排水管道的固定支架间距是多少,在什么规范上可以查到,谢谢。
热力管道固定支架最大间距
热力管道固定支架最大间距按有关资料给出的数据DN125如采用波纹管补偿器为30米,如间距50米波纹管补偿器补偿量满足要求是否也可以?
关于管道固定支架设置问题
管道活动、固定支架跨距的计算
室内采暖管道固定支架的问题
室内采暖管道图纸上设计有的地方是固定支架,请问这应该怎么做啊,施工的时候好像没做,支架都是用角钢、U型管卡将管道固定,本人认为这种只能算一般支架,不能算固定支架,图纸上没有设计一般支架,但是标注了几个固定支架,所以我想固定支架应该还是比较特殊的,请教一下各位,固定支架应该怎么做呢?谢谢!
蒸汽管道活动支架间距(求)
蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢
【请问】如何确定管道固定支架的距离与数量
如题,请问如何设置管道间固定支架的距离与数量,一般我知道的是做补偿器的时候就一定会有两个固定支架,除了这个之外还有其他要求吗?
点击加载更多
APP内打开