蒸汽管道活动支架间距(求)
lixia.820228
2008年10月05日 21:39:46
来自于采暖供热
只看楼主

蒸汽管线,参数如下:蒸汽温度170摄氏度,压力0.7MP,D59无缝管。准备选用岩棉6mm+聚氨酯4mm+铝皮保护层。支架选用钢管支架,混凝土基础,支架高1.5m,FK=120KP,图集01R413上说小于80的蒸汽管子支架间距是8m。你们觉得合适吗,是不是有点长啊,正常应该是多少?谢谢

2008年10月06日 13:37:55
2楼
没有帮忙的吗
回复
wltzhch007
2008年10月10日 15:51:21
3楼
D57无缝管的间距一般为3~3.5米。另外我觉得岩棉60mm就够了,不需要聚氨酯发泡