0.98Mpa,300℃的饱和蒸汽选用的管道压力
co1460124073833
2016年06月03日 10:54:55
来自于纯水系统
只看楼主

0.98Mpa,300℃的饱和蒸汽选用的管道压力应该是多大的?16公斤还是25公斤?求指教。

0.98Mpa,300℃的饱和蒸汽选用的管道压力应该是多大的?16公斤还是25公斤?求指教。
li-jinbai
2016年06月03日 15:54:59
2楼
16公斤够了,材质要耐高温。
回复
co1460124073833
2016年06月06日 09:26:20
3楼
li-jinbai 发表于 2016-6-3 15:54 16公斤够了,材质要耐高温。不是温度越高,管道的承压就越低吗?
回复
chenxinbao
2016年12月06日 15:01:50
4楼
杨月yangyue 发表于 2016-6-6 09:26 不是温度越高,管道的承压就越低吗?热力公司施工时材料听他们说全部按2.5选择。1.6害怕出故障。
回复
zhanghongjun
2022年01月26日 01:41:28
5楼

管道的许用应力随着温度升高而降低,确定管道设计压力时须考虑这点。

回复