采暖管道固定支架的设置
xshlwh123
xshlwh123 Lv.9
2011年05月28日 11:25:22
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑 请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?

本帖最后由 janco008 于 2013-3-18 20:26 编辑

请教各位大侠,最近在学习采暖系统,对固定支架的设置一直不太明白,管道的补偿量可以用公式求得,但是第一个固定支架怎么设置,离管端的距离多远?
云洛
2011年11月07日 16:03:14
2楼
同求,我也一直很疑惑
回复
bloodtempt
2011年11月07日 16:10:41
3楼
设计手册上有,直线管段固定点到自由端最大长度 当水温为95度时,33m
回复
sansuo601
2011年11月08日 09:09:39
4楼
33m 学习了 谢谢楼上的额
回复
sunyi_99
2011年11月09日 18:04:37
5楼
学习了 大家多讨论
回复
青岛李宗荣
2011年11月09日 18:08:19
6楼
学习了
回复
liuli_y
2011年12月28日 13:57:15
7楼
能告知,设计手册的书名,同样是初学者。谢谢。
回复
hchwl
2011年12月28日 20:08:17
8楼
红皮书上都有 采暖管道补偿形式及计算 在供热与供冷那一章
回复
hchwl
2011年12月28日 20:09:18
9楼
使用供热空调设计手册第二版上册
回复
yuanyuan_850521
2013年03月18日 15:17:43
10楼
也是初学者一起学习了
回复
irozoe
2013年04月16日 17:39:13
11楼
33m只是一个限值。固定支架一般和补偿器一起设置。计算管道的补偿量。当自然补偿不足时要设置补偿器采用机械补偿措施。建议看看供热工程,里面很详细
回复

相关推荐

APP内打开