关于管道固定支架设置问题
hello1916
hello1916 Lv.3
2017年07月03日 09:24:56
来自于采暖供热
只看楼主

对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。

捕获.PNG对于固定支架的设置一直感觉很头疼,这个出自动力管道设计手册的表格不知道大家怎么看,这个Lg是否是必须遵守,而下表的允许不设补偿器的最大长度怎么理解{:1_105:},谁能给咱解解惑。

捕获.PNG

免费打赏
canlu21
2017年07月12日 17:40:57
2楼
LG的允许范围主要是考虑到一定长度管道的热伸缩长度是否超过补偿器允许的伸缩长度,需考虑,另需考虑的是固定支架设置是否能承受管道的荷载,根据支架图集选取相应规格的支架,因所选的支架承受管道的荷载不能大于支架的最大允许荷载,所以跟管道长度也有关系,需综合考虑。
回复
wsfkst123456
2017年09月21日 23:42:39
3楼
截取的截图 是哪本规范的 楼主 谢谢

请教有没有室外架空蒸汽管道的标准图集的?谢谢