关于固定支架间距,请解答
hitfly
hitfly Lv.2
2013年05月03日 15:41:20
来自于采暖供热
只看楼主

陆耀庆《实用供热空调设计手册》中,有热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大,10K509、10R504 暖通动力施工安装图集(水系统)采用的是《动力管道设计手册 》中数值,请问应该选用哪个?为什么数值相差很大?

陆耀庆 实用供热空调设计手册》中,有 热力管道固定支架最大允许跨距表,《动力管道设计手册》中也有一个跨距表,两个表中数值相差很大, 10K509 10R504 暖通动力施工安装图集(水系统)采用的是《 动力管道设计手册 》中数值,请问应该选用哪个?为什么数值相差很大?
免费打赏
jian_huan001
2013年05月03日 19:29:52
2楼
建议先计算伸缩量,根据公式来看。 动力管道设计手册挺好的,里面含有计算公式。
回复
wltzhch007
2013年05月07日 10:01:13
3楼
你说的应该是架空管道吧?动力管道设计手册要好用一点。
回复
mengfene
2013年05月07日 17:23:05
4楼
管道支吊架的问题我之前也遇到过 应该是选动力管道设计手册的吧
回复
terryqwb
2013年06月25日 18:52:52
5楼
实际工程中,我们采用无缝钢管,架空最大跨距是动力手册的1.2倍
回复
weiyan934083059
2014年03月13日 16:51:19
6楼
学习了,谢谢楼主
回复
chshtwf
2014年03月18日 16:01:16
7楼
我也刚遇到同样问题,用陆总的方法审核就是不给通过,只好用动力的了