采暖外网热水管道导向支架间距
fanghong2006
2010年10月20日 10:41:04
来自于采暖供热
只看楼主

有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?

有一个厂房需要做架空管道,DN200的热水管道,导向支架我设计的间距是6米;
DN100和DN80的热水管道,导向支架我设计的间距是5米,请教各位高手这样设计合不合理?
dxy1066
2010年11月20日 20:35:21
2楼
热力管道DN350拐点弯头焊缝需要不需要打拉筋,如需打应如何做,急
回复
wltzhch007
2010年11月23日 10:46:21
3楼
架空的话,弯头不用加强。
回复
wltzhch007
2010年11月23日 10:47:34
4楼
DN200管道支架间距有点小,应该能做到7-8米吧
回复
leijun1999
2012年06月27日 08:25:07
5楼
技术措施有个表格的,关于固定支架和活动支架。
回复
martin0410
2012年11月06日 14:02:09
6楼
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》第3.3.7中有明确说明
第3.3.8及以下表格中都有的哦!
回复
qq_1421961424527
2015年08月05日 13:49:14
7楼
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
回复