采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大
fanghong2006
2010年10月22日 10:23:33
来自于采暖供热
只看楼主

都是DN200管径,热水温度90度,蒸气压力为1.25MPa的饱和蒸气管道,,且两者管道长度相同,是采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大?

都是DN200管径,热水温度90度,蒸气压力为1.25MPa的饱和蒸气管道,,且两者管道长度相同,是采暖外网热水管道推力大还是蒸气管道推力大?
免费打赏
fanghong2006
2010年10月22日 12:58:07
2楼
我的看法是因为蒸气管道温度高,管道热应力和热伸长都较热水管道大,所以我认为是蒸气管道的固定支架受力大。但是我弄不清楚管道的受力与管道内液体有没有关系,向高手请教。
回复
zhouxiaob
2010年10月22日 13:59:57
3楼
没关系,只和热伸长量(变形量)有关。
回复
waixingke
2010年10月22日 15:54:23
4楼
热水管道压力多少?主固定墩还是次固定墩?计算内压推力了没有?采用波纹或套筒轴向补偿器的主固定墩的推力主要来自于内压推力。
回复
寒冬
2010年10月22日 16:20:34
5楼
这得需要计算才能知道,另外蒸汽管道送汽的时候一定要检查支架的强度!
回复
fanghong2006
2010年10月22日 17:21:40
6楼
供回水管压力为0.8MPa,指的是固定墩推力,采用的是波纹补偿器,从内压方面来说,根据公式F=P*A,蒸气管道的补偿器的内压比热水管道的内压力大,所以蒸气比热水的推力大,是不是这样?
回复
riminton
2010年10月25日 14:48:00
7楼
那要看你的管线试压压力是否一样,这样的常规工况可以往的经验知:温差应力和轴向推力都没有试验时的压力大,固定墩的主要考虑试验时的推力,你可以估算下就知差距是几个数量级了

若试验压力都取1.6MPa那就一样的了(固定墩)
回复

相关推荐