采暖外网取多大管径合适呢
chineselzh
chineselzh Lv.5
2019年08月26日 18:58:56
来自于采暖供热
只看楼主

请教:用户面积8千平方米,供水温度55度,回水温度40度,外网取多大管径合适。谢谢!

请教:用户面积8千平方米,供水温度55度,回水温度40度,外网取多大管径合适。谢谢!
免费打赏
spiderzb1129
2019年09月25日 15:09:56
1楼
按80w/m2计算,热负荷640kW。流量36.6m3/h。流速按1.3m/s,管径取100
回复
蓝娃娃
2019年08月30日 15:30:41
1楼
管线应该用管径DN80--100的管子
回复
zbaisq
2022年05月02日 09:18:55
2楼

根据计算出的总热负荷,套入公式G=0.86*Q/(T1-T2),计算出流量G,再根据GB50015-2019中热水流速的要求,套入公式,计算得出主管道规格,最后再i算比摩阻进行校核,确定最终的主管道管径。

回复

相关推荐