求教:关于别墅小区采暖外网中手动平衡阀的应用疑问?
zhengdongj
zhengdongj Lv.2
2006年03月11日 11:59:43
来自于采暖供热
只看楼主

关于别墅小区采暖外网(500余户、外网最不利管线供回水累计总长约1400米)中管径设计计算的比摩阻均取80以下(不分远近户的外网主支管);采用异程式系统;离热源近的外网支管没有加大比摩阻来选取管径,同样按80以下。在此设计情况下只靠手动平衡阀(每个主分支管处及每个入户外的回水管路上均设)去调节整个系统的平衡,能否实现?请各位高手指点。谢谢!

关于别墅小区采暖外网(500余户、外网最不利管线供回水累计总长约1400米)中管径设计计算的比摩阻均取80以下(不分远近户的外网主支管);采用异程式系统;离热源近的外网支管没有加大比摩阻来选取管径,同样按80以下。在此设计情况下
只靠手动平衡阀(每个主分支管处及每个入户外的回水管路上均设)去调节整个系统的平衡,能否实现?请各位高手指点。谢谢!
免费打赏
lwjlwj
2006年03月11日 15:40:31
2楼
前几年用的自力式压差阀,效果不太理想,原因是压差阀不能手动调节,出厂就定好了压差。最后,去掉了主分支管处的,仅用在热力入口处设流量平衡阀,效果较好。另外比摩阻可适当选小些。