室外采暖管网的支架间距怎么算
czw0603170133
2012年01月02日 12:58:04
来自于采暖供热
只看楼主

求助室外采暖管网的支架间距怎么算,参考什么书或图集?我现在在做一个小区的室外管网,这个小区是地热辐射,我定的供回水温度为55/45度,采用直埋敷设,埋深1.2m到1.5m,冬季安装。还有我想尽量采用自然补偿,不用补偿器,直埋可以不设固定支架吗?求高人指点

求助室外采暖管网的支架间距怎么算,参考什么书或图集?我现在在做一个小区的室外管网,这个小区是地热辐射,我定的供回水温度为55/45度,采用直埋敷设,埋深1.2m到1.5m,冬季安装。还有我想尽量采用自然补偿,不用补偿器,直埋可以不设固定支架吗?求高人指点
免费打赏
zzxzwg
2012年01月04日 10:38:33
2楼
二次网水温较低,自然补偿完全可以满足,直埋不必设支架,分支弯头接法即可