请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵
请教各位一个问题,我这儿有一个小区供热系统:汽水换热站循环泵(每台)的额定流量为280m3/h扬程为52m,目前供热面积为5万多平方米其中最不利环路距换热站大约3公里多,按照板换的换热能力为10万多平方米,而且以前供热效果很好,只是从前一段时间开始增加6000多平米的供热建筑开始系统就总是集气,一直调整不好,尤其是最不利环路总是放气调热后也持续不了多少时间的,今天我观察了一下换热站的情况:一台泵工作其供水压力为0.5Mpa回水压力也是0.5Mpa供回水温度为80/68℃,我分析认为是资用压力小的原因,但我不知道该如何调整?也不知分析的对不对?请各位专家提一点宝贵的意见,谢谢!!! 回复:循环泵流量为280吨/小时,参照11万平方米计算,循环流量是足够的,从循环水泵进出口压力都是5公斤观察,压力表肯定是错误的,压力应该更新了。从热力站供回水温度80/68度来看,循环流量应该是可以的,虽然没有达到设计供回水参数值,但终归供回水温度差还是有的,而且温度差相差12度左右。循环水泵杨程52米是根据供热系统沿程阻力、局部阻力进行测算的,假如你们供热管网阻力大于520水柱的话,