供热管网、换热站施工组织设计样板
本人做过一段时间的供热工程资料,编制施工组织设计是个麻烦事,因为供热工程施工在施工行业算是小众,可以参考的资料很少。在网上找过,找到的施工组织设计质量参差不齐,只好把很多版本组合拼凑起来,自己再凭感觉完善一下,形成现在用的施工组织设计样板。如果谁需要,就拿去用吧。这个样板使用时工程信息只需要修改第一节的内容,后面都不再提及工程信息了,不会造成后面文字中有别的工程的信息,让监理笑咱们张冠李戴。当然,具体的施工内容最好是根据工程实际情况修改一下。本人水平有限,如果这个施工组织设计样板有什么不足之处,请多指教,不要见笑,权当本人抛砖引玉好了。[ 本帖最后由 halkong 于 2010-4-9 20:10 编辑 ]
长春某小区供热外网换热站全套设计图
图纸简介: 热力站设计参数:一次高温热水按130/70°C考虑,二次热水供回水按95/70°C 进行设计.循环水泵均采用变频调速电机.定压方式采取变频定压方式,温度控制采取自动控制方式。换热站工艺流程:来自供热站一级管网的高温水130℃,进入换热站,经过热量计算装置计量后,进入机组的板式换热器,进行热交换,降到70℃,返回供热站。小区二级管网70℃回水,至换热站集水器,由集水器引出母管,至机组循环水泵,升压后,进入换热器,换热成供水温度95℃,至分水器,由分水器引各路分支管(即二级管网供水管)。图纸包含:设计施工总说明书、水箱及水缸大样图、换热站1平面图,系统图、竖井平面图,剖面图。