换热站设计中的压力问题,大家讨论一下
xinya2008
xinya2008 Lv.4
2012年11月15日 15:53:29
来自于采暖供热
只看楼主

在设计换热站的过程中,经常会发现一个关于压力P1~P4的问题,比如:1.某小区,共28层,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承压不超过0.8MPa,分高低区,低区1~14层,高度46m,高区15~28层,高度93m;2.换热站位于地下,相对于±0为-10m;3.系统采用膨胀罐定压,不容纳膨胀水量;4.采暖系统外线回水干管阻力损失按照5m计算。那么请教大家,P4的取值应该是多少?

在设计换热站的过程中,经常会发现一个关于压力P1~P4的问题,比如:
1.某小区,共28层,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承压不超过0.8MPa,分高低区,低区1~14层,高度46m,高区15~28层,高度93m;
2.换热站位于地下,相对于±0为-10m;
3.系统采用膨胀罐定压,不容纳膨胀水量;
4.采暖系统外线回水干管阻力损失按照5m计算。

那么请教大家,P4的取值应该是多少?
免费打赏
小5555
2012年11月15日 16:38:55
2楼
安全阀开启压力P4 的主要作用是保护设备安全,不要超过设备管材等所能承受的最大压力。

定压点的压力大概就是93+0.5(1)+1 米 多考虑点就是95米, 那你选的管材就要大于0.95MPA吧,主要还是看管材及设备的承压能力。

P4的压力就是要保证管网和设备的承压能力,高度啊 阻力啊 没太直接的关系吧,因为选管材和设备的时候已经考虑这些了 。

系统已落成,压力就变成客观纯在了,所以你的管材要满足系统那个运行时的最大工作压力,然后安全阀的开启压力就要小于等于这个管材和设备所能承受的最大压力。
回复
xinya2008
2012年11月15日 17:37:59
3楼
比如说高区系统定压点的压力应该是92+0.5+10=102.5m,这个是循环泵入口的压力而已。对于这个系统来说,高区的地板采暖埋地管应该是最薄弱的,而换热器的承压能力是可以选择的,甚至可以选择把换热器设置在泵的吸入口以降低换热机组的工作压力。
没错,所谓的P4就是为了保证系统安全,使系统内的管网和设备承压不大于其允许工作压力,但是我所说的P4到底是该怎么计算?
比如高区高度92m,外网从换热站至用户的供回水干线阻力分别为5m,循环泵扬程30m,换热站内管道及设备阻力损失共8m,末端阻力8m~10m,那么这个P4应该是多少?
回复
小5555
2012年11月16日 11:49:30
4楼
管网 盘管的承压都可以选择 也必须选择。 举个例子,假如你选的盘管的最大承压能力为0.8MPA, 那么P4就要保证系统定压点的最大压力状态下P4-(从定压点到最不利盘管处的阻力)<=0.8MPA。 是这个意思不? 可以考虑点安全系数,不用可丁可卯,,,
回复
小5555
2012年11月16日 11:50:50
5楼
还要减去高差。。。
回复
zwloveu
2012年11月16日 14:43:28
6楼
1\p1-p4都指的是什么压力呀,谁给解释一下,
回复
zwloveu
2012年11月16日 15:04:50
7楼
地管的承压是46+5(动力水头,14层一般5米差不多了)
换热器102.5+30再加些富裕量,因为水泵的扬程有可能超过30
回复
denghongmi
2012年11月22日 11:31:25
8楼
看不懂,路过。
回复
denghongmi
2012年11月22日 11:36:26
9楼
顶顶顶顶顶顶顶!
回复
denghongmi
2012年11月22日 11:37:15
10楼
社会需要你这种人才!
回复
zhouy16
2012年11月23日 17:09:32
11楼
p4是保障系统各个部分的设备及管路在不超压的情况在下所能承受的最高压力。本人认为系统的p4值=水泵出口管路和设备的最高承压-水泵扬程。