换热站设计中的压力问题,大家讨论一下
xinya2008
xinya2008 Lv.4
2012年11月15日 15:53:29
来自于采暖供热
只看楼主

在设计换热站的过程中,经常会发现一个关于压力P1~P4的问题,比如:1.某小区,共28层,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承压不超过0.8MPa,分高低区,低区1~14层,高度46m,高区15~28层,高度93m;2.换热站位于地下,相对于±0为-10m;3.系统采用膨胀罐定压,不容纳膨胀水量;4.采暖系统外线回水干管阻力损失按照5m计算。那么请教大家,P4的取值应该是多少?

在设计换热站的过程中,经常会发现一个关于压力P1~P4的问题,比如:
1.某小区,共28层,采用地板采暖,地板采暖埋地管最大承压不超过0.8MPa,分高低区,低区1~14层,高度46m,高区15~28层,高度93m;
2.换热站位于地下,相对于±0为-10m;
3.系统采用膨胀罐定压,不容纳膨胀水量;
4.采暖系统外线回水干管阻力损失按照5m计算。

那么请教大家,P4的取值应该是多少?
免费打赏
阿胜01
2014年01月08日 17:15:11
12楼
没有钱下载东西了~~~~
回复
bap1207
2017年11月08日 11:12:43
13楼
zwloveu 发表于 2012-11-16 15:04 地管的承压是46+5(动力水头,14层一般5米差不多了)换热器102.5+30再加些富裕量,因为水泵的扬程有可能超 …所以低区地管承压0.8MPa足够,换热器用1.0MPa的也可以了,安全阀的动作压力是可以定在0.51-0.8MPa之间,是吧?高区换热器要用1.6MPa的,但是地管的压力怎么解决呢?还有安全阀的动作压力定在1.325~1.6MPa之间?