各位,我是新人,问一个简单问题,现在楼房的采暖系统(换热战)还用高位水箱吗?我有1.5万平楼房(6层)采暖,欲建一临时(3年左右)换热站,那用什么方式定压好呢?另外换热器用汽水混合的好吗?
各位,我是新人,问一个简单问题,现在楼房的采暖系统(换热战)还用高位水箱吗?我有1.5万平楼房(6层)采暖,欲建一临时(3年左右)换热站,那用什么方式定压好呢?另外换热器用汽水混合的好吗?
2楼
一般说来现在都不用了,所谓高位水箱就是膨胀水箱,用来定压,结果检修量大,取消有些年了
回复
3楼
谢谢了,我有1.5万平楼房(6层)采暖,欲建一临时(3年左右)换热站,那用什么方式定压好呢?另外换热器用汽水混合的好吗?
回复
4楼
可以用变频定压,造价要高。工频压力补水也可以,而且造价也不高。
回复
5楼
现在一般定压都采用变频定压,相对来说管理方便些,楼上所说工频补水也可以,可能启泵要频繁一些,而且需要管理人员责任心强一些
回复
6楼
最好用板换,运行稳定,定压我主张用膨胀定压罐,有个典型方案您看看给我个联系方式
回复
7楼
简单一些的可以采用水泵定压,不需要变频,至于汽水混合换热器,一般针对不同 的厂家,供热范围不同,能否使用,主要看蒸汽热源情况而论
回复
8楼
怎么搞得?这么多人推荐采用定压罐定压或者水泵定压。
膨胀水箱一直是最稳定、可靠、节能的定压方式。推荐采用
回复
9楼
朋友,虽然膨胀水箱稳定,但要具体情况具体分析,现在的系统是6层,1.5万平方,若使用膨胀水箱,怎么能确保定压数字,要安装多高楼主考虑了吗?
回复
10楼
因为你是临时换热站,不但阳考虑适用,也要考虑经济,推荐使用水泵定压,另外汽水换热于高温水换热这是近年来最普遍采用的换热方式,具体要看汽源或是采用高温水换热哪一样更方便一些,板式换热器热效率比较高一些,但维修量比较大,这要看实际情况,
回复
11楼
如果换热站在建筑物内而且又有合适的膨胀水箱位置用膨胀水箱还是最经济的,用不了一吨的水箱。
回复