2016年07月11日 10:10:06
来自于采暖供热
只看楼主

站内新更换一台流量为1200t/h,扬程为34米,电机为变频启动。现电机频率达到50HZ时,流量为1050t/h。电机电流仅达到230A,额定为287A。泵转动起来有明显的摩擦声及跳跃性震动。管线为DN400,水泵进出口全部打开。现不知是管径过细还是电机与泵的问题,现请大神推断可能出现的所有原因

2016年07月12日 09:58:29
2楼
我感觉水泵正常着。你用啥测得流量,测流量本身就存在着误差。
回复
wltzhch007
2016年07月12日 17:29:35
3楼
我觉得水泵有摩擦声和震动不对,应该停泵看一下,另外水泵轴承是否发热啊
回复
zzm999999
2016年07月13日 15:11:00
4楼
要找供应商检查一下泵体及安装,摩擦声和振动说明肯定有问题。电流和流量差不多符合要求,以此判断泵有问题,依据不足,因为当选泵选的非常符合要求是,就会出现目前的电流和流量。
回复
暖通小小生
2016年07月14日 15:07:57
5楼
正常情况下不会出现很大的摩擦声啊,你说的跳跃性整栋不太明白是什么意思。建议找泵的厂家过来检测下。你的换热站有没有回水过滤装置检查下。现在你的泵的流量跟电流都没到额定的状态。个人觉得是泵的关系
回复
格兰富小弟
2016年07月15日 13:39:06
6楼
水泵的震动和摩擦声可以找一下水泵厂家,你说的水泵流量多少是流量计测出来的吗?
教你一个方法,不用看水泵的流量,因为不直观,你可以看一下水泵的前后的压力,注意是水泵进出口的压力差,得出来的就是水泵的扬程,再通过水泵的曲线图得出水泵的流量,来确定是水泵的问题还是管路的问题
回复
zxb1951
2016年07月21日 17:21:56
7楼
未提及进出口压差。从流量看,压差应该偏大。也就是管路阻力偏大些,会否有阀门未开足,或支管阀未开。
回复
co1469085940004
2016年07月23日 15:38:44
8楼
会不会 是水泵 泵轴有问题 建议给厂家电话 来检修一下
回复
maxian-93
2016年07月23日 18:53:22
9楼
就是水泵进口管偏小了,阻力较大
回复
majing_5
2016年08月15日 13:01:14
10楼
水泵流量正常,看下是不是泵里有杂质
回复