关于对循环泵的变频改造
xfae
xfae Lv.2
2011年04月09日 08:12:53
来自于制冷技术
只看楼主

各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。

各位前辈好,在这里请教大家一个问题,目前我们单位想对部分较大(45KW)的循环泵进行变频改造,在此请教各位以下问题:
1.目前我们准备采用市场上的“温差变送器”,进行进出水温度检测,反馈4-20ma给予变频器,采取目标值控制。但这个温差变送器只是听说,没有见过更没有用过,请教,市场上有这个东西吗?有哪位前辈用过,效果怎样?
2.一般来说,冷却(冷冻)水的进出水温差正常范围应该是多少?我们到时候好进行温度设定。
希望前辈们能够给予解答,或者有更好的更便捷的控制方式推荐一下。十分感谢!
免费打赏
adingkgb
2011年04月10日 01:42:20
2楼
一般的冷水机组是五度温差
回复
jx800514
2011年04月12日 22:17:00
3楼
可以通过检测水泵进出水管的压差进行变频控制水泵的工作
回复
capcom2000
2011年04月12日 23:47:29
4楼
你上网一搜就知道了,温差变送器 这个东西是有的,不过我也没用过.......
回复
killzx99
2011年04月19日 09:16:24
5楼
温差变送器
应该有的,我用过压力变送器,压差变送器,温度变送器。按理温差变送器也应该有
进出水温度,得看你换热器设计是多少度了,当然像版主说的,大部分是5度
回复
xfae
2011年04月25日 12:45:08
6楼
好的,感谢楼上几位朋友!
回复
adingkgb
2011年04月25日 21:09:50
7楼
水泵的变频控制策略是采用温差控制还是压差控制,要结合末端设备的情况来看。
回复

相关推荐

APP内打开