换热站二级网循环泵在板换前好?还是板换后好?
haoxue999
haoxue999 Lv.2
2008年11月02日 10:38:44
来自于采暖供热
只看楼主

换热站二级网循环泵在板换前好?还是板换后好?以前见到的都是:用户-回水缸-循环泵-板换-分水缸-用户今天见到的是:用户-回水缸-板换-循环泵-分水缸-用户

换热站二级网循环泵在板换前好?还是板换后好?
以前见到的都是:用户-回水缸- 循环泵-板换-分水缸-用户
今天见到的是:用户-回水缸- 板换-循环泵-分水缸-用户
免费打赏
splqf
2008年11月02日 12:13:27
2楼
那你今天见到的是高区系统吧,呵呵很正常,试着分析一下压力的分布情况你就知道啦
回复
haoxue999
2008年11月02日 17:45:08
3楼
谢谢splqf:victory:
回复
hyzls12345
2008年11月03日 08:42:26
4楼
即使是高区循环泵放在板换前也是可以的
回复
大牛1979
2008年11月03日 11:35:39
5楼
拉跟推的关系
对设备的承压要求不同
回复
hujunfeng456
2008年11月03日 16:19:48
6楼
如果放在换热器后,那还有必要需要板换承压么,这样要求板换有多少公斤的承压意义都不大了.