请教关于地暖管间距的问题
根据《技术措施》和《北京技术细则》除顶层外,每层热媒的供热量与房间的热负荷可近似相同,也就是选用一定间距的加热管(假设供回温度,室内计算温度,地面材质已定,其他条件符合《规程》附录A呃规定),使其供热量大于等于计算得到的热负荷就行了。 那么需要大于等于热负荷的供热量,是附录A中的哪一项?我分别看了《北京技术细则》和大红本,觉得加热管能提供的热量应该是左边那列(有效散热量/向上散热量)和右边那列(热损失/向下散热量)的和。可是PE-X管,平均温度50度,室内16度,地面层为水泥的条件下,300间距的加热管提供的热量是156.1+41.4=197.2W/m2 我觉得太大了 难道之前的说法不对?呵呵 请前辈们帮我解惑
如何选择地暖管径和管间距?
在相同水温和管径下,地暖管越密散热量越大,地暖表面温度和房间温度越高,这是基本现象,还有个重要原因是地暖末端,就是通常说的干式和湿式,相同条件下干式铝板地暖末端比湿式水泥末端地面温度提高5度左右!所以影响地暖温度主要有地暖末端.进水温度和管道间距三方面因素! 地暖管道最小间距是由最小弯曲半径决定的,最小弯曲半径不得小于5倍管直径,即地暖管最小间距不能小于10倍管径,否则就容易折弯堵水,地暖就不热了!这就是20地暖管间距不能小于20公分的根本原因!相同水温和末端,16管比20管提高3度地面温度,这是南方地暖用16管的主要原因! 地暖管径分20.16.13.12.10.8.6mm等系列,通常12管径以上的称为常规管,10管径以下的称为毛细管,管径越小水阻力越大!这就是常规管每回路可以盘10平方以上,而毛细管只能盘5平方左右的原因,管道越密分水器接头越多,地暖稳定性自然越低,所以这也是空气源40度低温水最适合用13管的道理!装地暖关键是要根据热源水温和需求,经计算选择管径和管间距的合理值!根据层高.温度和节能需求选择薄型铝板干式地暖末端还是厚型水