我是山东省某设计院的暖通设计人员,山东省实行节能50%之后,由于墙体保温很好,我们在做住宅设计时,经计算,热指标只有45W/平米,地暖管间距300毫米足够了,但由于所有房间间距一样,有人提出让把北向和顶层增加到200或250毫米,是否有必要?请教各位高手,你们是如何作的?
我是山东省某设计院的暖通设计人员,山东省实行节能50%之后,由于墙体保温很好,我们在做住宅设计时,经计算,热指标只有45W/平米,地暖管间距300毫米足够了,但由于所有房间间距一样,有人提出让把北向和顶层增加到200或250毫米,是否有必要?请教各位高手,你们是如何作的?
2楼
是要根据房间的朝向、山墙等因素调整的,首先你要根据这些因素计算出不通条件的房间的热负荷,“有人提出……”的方向是对的,但具体数值要计算。
回复
3楼
我们是详细计算后得出这个结论的,但审图的人不同意,非让我们把间距改密,我们不想改,计算没错不应改.
回复
4楼
那帮官僚们凭什么呢?
回复
5楼
如果你的建筑是满铺的话应该适当调整一下,因为同等供热条件下中间热,四周冷。
实际运行当中完全可以适当降低换热站供暖温度,使各房间均匀降温,而不要搞的中间很热,四周才温和。
回复
6楼
他们认为实际供水温度很低,达不到设计温度,因此要求按实际运行温度设计,我认为不合理.
回复
7楼
计算没问题,可我还是建议你改一下,不是为了他们。而是为业主,其实加密一点很合理,因为朝向的问题。而且分集水器上都要加装热电执行器,连到温控器来控制
回复