近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系? 希望知道的解答下。。。。。。
近来学习地暖设计,画地暖盘管图。碰到个问题,有了房间的热负荷和房间面积,怎么计算盘管间距啊,我去 { 地面辐射供暖技术规程(JGJ142—2004正文)附录},这是个表格,怎么查?还有房间的有效散热量和热负荷是什么关系?
希望知道的解答下。。。。。。
2楼
我们是做游泳池设计的,刚接触,老总让我画地暖盘管的时候都没跟我说要算喔,盘管我们是用200mm,间距也是用200mm,这样问题是不是大呀?等待高手解答。
回复
3楼
不是所有房间使用面积都能敷设盘管,如厕所只有一小部分能铺盘管其它被卫生洁具占用能利用面积所房热量叫有效散热量
回复
4楼
热负荷是整个房间六面体传热耗热量,要维持房间一定温度必须有同等热量来补充如暖气片地暖
回复
5楼
房间的有效散热量与热负荷应该是大于等于的关系
回复
6楼
用鸿业软件里面带的地热盘管计算负荷一下有效散热面积在不同间距的情况下的散热量是否满足房间的热负荷
回复
7楼
新手,学习下
回复
8楼
像设计间距这一块,¢20间距是200-250mm,间距的变化跟咱们装饰层有很大的关系。以下具体描述:
管道间距 依据¢20管道中心间距225mm为基准做出造价,当地面材质为统一材质时间距根据房间调整,调整范围为管道间距220mm-230mm,当地面材质混合铺设时,为避免因地面材质导热系数不一致产生的温度差距过大,地砖部分管道间距扩大为250mm,复合地板部分管道间距缩小为200mm。
回复
9楼
回答精辟 懂了
回复
10楼
路过,学习一下
回复
11楼
8楼是说怕从加热管到脚底之间的材料温差过大吗?根据水温我认为不会,还担心250mm间距过大.
回复